一音乐厅舞台灯光负荷300KW
lch999
lch999 Lv.9
2007年12月21日 12:29:41
只看楼主

1.设单独变压器供电时,请问变压器应该选多大?具体参数应该怎么选?2.如果不设单独变压器,在附近配电房380V拉过来,请问应该选多大的电缆? 希望各位老师帮一下忙,不胜感激。

1.设单独变压器供电时,请问变压器应该选多大?具体参数应该怎么选?
2.如果不设单独变压器,在附近配电房380V拉过来,请问应该选多大的电缆?
希望各位老师帮一下忙,不胜感激。
免费打赏
cindy2008
2007年12月21日 13:30:32
2楼
最好设照明专用变压器:300/cos%%c/0.8~0.9kVA
不设的话要两路YJV-185差不多吧
回复
lch999
2007年12月22日 15:45:22
3楼
请问二路是怎么选?2(5X185)吗?
回复

相关推荐