这样的结构算不算多塔结构
hongshaoyu2006
2007年12月21日 10:02:33
只看楼主

地下三层,地上六个高层住宅,地下一是超市,地下二和地下三是地下车库,嵌固层设在地下三顶板。虽然六个塔楼地下室三层全部连在一起,但是全部是在地下,地上部分六个塔楼全部是独立的,这样的结构不按多塔结构设计行不行,只按照考虑大底盘的六个单塔来设计。

地下三层,地上六个高层住宅,地下一是超市,地下二和地下三是地下车库,嵌固层设在地下三顶板。虽然六个塔楼地下室三层全部连在一起,但是全部是在地下,地上部分六个塔楼全部是独立的,这样的结构不按多塔结构设计行不行,只按照考虑大底盘的六个单塔来设计。
免费打赏
rain1994
2008年01月03日 13:25:28
12楼
如果各个塔之间没有群房相联或者群房在各个塔之间设缝,地下二层顶嵌固,完全可以按照单塔来计算!pkpm培训时讲过这样的简化计算方法。
我做过很多这样的工程,都是按单塔单独建模计算的,没有什么问题
回复
jessol
2008年01月03日 19:13:51
13楼


同意此观点,按单塔计算
回复
zhoujiaxing-6
2008年01月04日 08:05:30
14楼
强啊
回复
hongshaoyu2006
2008年01月05日 19:08:05
15楼
地下二层地下一层车库有几个边没有土,无法做嵌固,这一点忘了说了,请大家指点,不想弄成多塔,是为了不想满足0.85的周期比,而且还要设置约束构件。谢谢大家
回复