零线带电的原因
fuguisheng
fuguisheng Lv.2
2007年12月21日 07:44:13
只看楼主

请教高手指点。谢了

请教高手指点。谢了
免费打赏
john_liu_1997
2007年12月26日 10:47:16
32楼
对于三相四线制(TN-C)系统中零线带电,大多数原因是因为三相负载不平衡造成的,还有向30楼说的有故障状态下,零线会带电.但是在三相五线制中(TN-S)零线一般都带有很微弱的电流,尤其是在计算机系统的供电中,这个是因为计算机系统的工作电压是微电压一般在0~5V之间,而且还是直流电源,所以根据直流系统的工作原理,其零电位是有电流通过的,计算机内的直流零电位就是通过DC/AC转换将进线电源交流的零作为直流的零电位点了,故此在计算机系统中电源线中的零线正常是有微电流通过的,所以在计算机配电设计时都不安装漏电保护装置.
回复
hongmianalan
2007年12月26日 10:48:55
33楼
学习了。谢谢。
回复
air_supply1020
2007年12月26日 11:30:03
34楼

N线没接上相当于小阻抗接地的IT系统,不平衡电流经大地返回变压器。未发生接地故障时能正常使用,但是会在变压器所在建筑内引起杂散电流,影响电子设备和腐蚀基础钢筋网。发生相零短路时RCD无法动作,因大地阻抗较高,短路电流比较小,断路器也可能不会动作,加在其余两相电器的电压为380V,烧毁设备。
这是我的理解哈,希望多多指教。
回复
air_supply1020
2007年12月26日 11:39:47
35楼

我觉得计算机配电还是应该用漏电保护装置,每台电脑的漏电流一般为3~4毫安。每个回路只要不超过7台电脑还是可以发挥漏电保护的作用,毕竟安全第一。
回复
zhang-waney
2007年12月26日 11:45:04
36楼
(引用)主要原因:
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因;
2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;
小结:零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。
回复
hnzczmh
2007年12月26日 14:40:12
37楼
同意以上观点。
回复
laiyh206
2007年12月26日 14:43:10
38楼
学习
回复
hxj521
2007年12月26日 15:24:03
39楼
13楼的观点我非常赞同,顶一下!
回复
zxx801021
2007年12月26日 15:27:44
40楼

短路情况下不就是有没电压有电流,开路的情况下没电流有电压吗?
回复
po123pp
2007年12月26日 16:08:41
41楼
支持,去中国电气(www.chinaeinfo.com)看看吧,上边有关电气方面的资料等信息......
回复

相关推荐

APP内打开