pmsap中遇到的问题,高手请进!
yiran-126
yiran-126 Lv.2
2007年12月20日 23:23:29
来自于PKPM
只看楼主

最近用pmsap计算了几个复杂的坡屋面房子,对比了和satwe的结果来看,平的标准层没有定义弹性板,其计算结果相差不大,satwe下部钢筋稍微小,上部钢筋稍微大。但是差距都不大,至少心理容易接受,但是定义了弹性板的屋面梁配筋差距很大,个人认为,由于计算时考虑了板的刚度,整体作用共同分担弯矩所导致,但是从设计的角度来说,需要一个定量的解释,哪位高手赐教pmsap是如何考虑板刚度的,又是如何计算的,在考虑刚度的情况下,人为的如何来复核?

最近用pmsap计算了几个复杂的坡屋面房子,对比了和satwe的结果来看,平的标准层没有定义弹性板,其计算结果相差不大,satwe下部钢筋稍微小,上部钢筋稍微大。但是差距都不大,至少心理容易接受,但是定义了弹性板的屋面梁配筋差距很大,个人认为,由于计算时考虑了板的刚度,整体作用共同分担弯矩所导致,但是从设计的角度来说,需要一个定量的解释,哪位高手赐教pmsap是如何考虑板刚度的,又是如何计算的,在考虑刚度的情况下,人为的如何来复核?
免费打赏
wangxiwei18
2007年12月21日 08:46:31
2楼
你用的是那种弹性楼板?不同的弹性板是不一样的
回复
yiran-126
2008年01月04日 19:41:04
3楼
弹性板6
回复
yjj1
2008年01月20日 15:53:32
4楼
我用PMSAP算一高层,当选中考虑P-Δ效应时,结果分析进行到第三步时错误,哪位高手知道问题出在哪里?
回复