Win-SIMOCODE的参数不能写入怎么办?
a289008957
a289008957 Lv.2
2007年12月20日 20:31:37
只看楼主

更换了新的电机,修改完参数后,写入的方法有:1,打到测试状态.2,把通信线给拆了~~~~(本人现在就知道有这两种),现在的问题是这样:这个SIMOCODE不能打到测试状态也不能把通信线给拆了,请问还有什么方法可以把参数写到SIMOCODE里面???还有个问题,在电机有线圈测温电阻时,在SIMOCODE里面的SENSOR有个PTC Binary,设置跳闸和报警值的公式是什么???

更换了新的电机,修改完参数后,写入的方法有:
1,打到测试状态.
2,把通信线给拆了
~~~~(本人现在就知道有这两种),
现在的问题是这样:这个SIMOCODE不能打到测试状态也不能把通信线给拆了,请问还有什么方法可以把参数写到SIMOCODE里面???
还有个问题,在电机有线圈测温电阻时,在SIMOCODE里面的SENSOR有个PTC Binary,设置跳闸和报警值的公式是什么???
conanzergen
2008年09月20日 10:06:17
2楼
采用总复位:断电短接串行口的5、8端口,通电2至3秒,断电,去掉短接线
去查热敏电阻的值
回复

相关推荐

APP内打开