关于消火栓系统与建筑体积的问题
lishixiong163
2005年01月03日 16:28:09
只看楼主

各位同仁,我上次做了一个体积超过10000立方的单元式住宅楼,本住宅底层为商铺,共6层。里面设有室内消火栓系统,室外设有室外消火栓,图审意见是:‘可以不做室内消火栓’。规范明文规定:超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅一定要设室内消火栓系统。规范还有一条明文规定:体积超过10000立方的民建筑要设室内消水栓系统。请问各位同仁,体积超过10000立方的民建筑是否包括住宅楼,结合我这个工程我倒底要不要设室内消火栓系统。

2005年01月04日 09:17:13
2楼
设置。
同时审图是错误的,因为我国设计规范是最低安全保证条件,审核者应该鼓励对消防安全条件的提升,而不能建议或指定只采取最低安全条件。
回复
linyinong
2005年01月04日 09:22:48
3楼
1、应该设,因为是“底层设有商业网点的单元式住宅”。
2、《建规》第8.4.1条:五、超过五层或体积超过10000m2的教学楼等其他民用建筑。
注意“其他”二字。
回复
dzg6923
2005年01月04日 09:56:47
4楼
其实规范上边有许多我认为是互相矛盾的。
回复
linyong64
2005年01月04日 14:44:43
5楼
不应该设,超过六层才要设的
因为8。4。1是“超过六层底层设有商业网点的单元式住宅”。
2、《建规》第8.4.1条:五、超过五层或体积超过10000m2的教学楼等其他民用建筑
回复
zhangfeng2004
2005年01月04日 14:53:31
6楼
应该设,建规8.4.1第四条说得很明确。我做过的底层设有商业网点的单元式住宅设了室内消火栓。
回复
inshire
2005年01月04日 15:21:52
7楼
当然应该设置的啦!审图的是不是喝酒喝晕啦?
回复
lz689706
2005年01月04日 16:23:49
8楼
超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅 ,设消火栓.
严格说,只一层公建,不超过六层.可以不设.
回复
lishixiong163
2005年01月14日 13:24:37
9楼
怎么没人顶呀,是不是这问题太不值得一提了呀。
回复
rsh11959
2005年01月17日 22:05:46
10楼
我觉得消火栓的设置问题规范有矛盾
回复