某空调系统采用螺杆机+锅炉制冷制热,冷负荷是1000千瓦,热负荷是400KW;如果我选30万大卡的燃油炉热负荷好象够了,但是锅炉的热水流量才8.75立方/h,那怎么和空调末端风机盘管的流量匹配呢?谢谢大家!
某空调系统采用螺杆机+锅炉制冷制热,冷负荷是1000千瓦,热负荷是400KW;
如果我选30万大卡的燃油炉热负荷好象够了,但是锅炉的热水流量才8.75立方/h,那怎么和空调末端风机盘管的流量匹配呢?谢谢大家!
2楼
对不起写错了,锅炉选的是35万大卡
回复
3楼
锅炉选型时,你要告诉进出水温差。流量才8.75立方/h,有可能是进水温度为20度,出水温度90度。
回复
4楼
8.75立方/h是40度温差,出水温度为60度时的出水流量
回复
5楼
你可以让他做到50度进水,60度出水,这样的水流量为35T/h.
回复
6楼
空调制热锅炉好象是将常温水(大概20度)加热到60度,然后供给末端风机盘管制热的
回复
7楼
你给出的条件,是不正常的配套条件:
1.用于采暖时上述锅炉的循环水量应为12.5方/小时;
2.用于空调时上述锅炉的循环水量应为25方/小时;
换个循环泵不就得了!
回复
8楼
35万卡的锅炉,要是温差40度,出水温度60度,循环水流量8.75T/H应该是没有错的
如果这样的话,是不是要在锅炉热水系统和末端风机盘管系统加一套板换,空调制热的时候要提前启动锅炉和末端系统循环泵,先将末端循环水加热到一定温度以达到风机盘管制热温度范围(如55度),然后在启动风机盘管制热
回复