新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户) 多层建筑面积41010平(332户) 5层点式住宅6000平(50户) 配套2000平 地下6428平 我刚来房地产公司做电气工程师,不是太懂啊! 老总让我估一下临时用电量和配多大的变压器,请高手指点最好把电缆型号也指教出来. 用一台630KVA变压器够用吗?谢谢
新建住宅小区10万平.高层3栋33层建筑面积42570平(396户)
多层建筑面积41010平(332户)
5层点式住宅6000平(50户)
配套2000平
地下6428平
我刚来房地产公司做电气工程师,不是太懂啊!
老总让我估一下临时用电量和配多大的变压器,请高手指点最好把电缆型号也指教出来.
用一台630KVA变压器够用吗?
谢谢
2楼
多层多少栋楼啊?还有你要把施工机械大体统计一下。
回复
3楼
谢谢高手的指点.我们项目建筑面积10万平,但是就只有3个高层(33层),剩下的都是5层左右的洋房,板房但是单体多足有15个.且同时施工要求4~5个月全部完工所以工作面展开的很大.且同时在每个作业面的用电量很大.我大概算了一下全部展开施工的情况,用电量在1900KVA多左右(其中包括了施工,生活区,照明等)我认为算的挺仔细的了,需要上2个800KVA和一个400KVA的变压器呢!~!感觉好大啊,不知道对不对啊?
回复
4楼
按你所说,因施工区面积较大,一般有2台400KVA 10/0.4KV临变分开设置就够了。具体要看工地形状、施工单位作业面的顺序、高压供电线路在工地的位置等。
回复
5楼
你首先得知道有多少施工队伍要参与施工,一个施工队伍和五个队伍施工用的施工机械数量是不一样的,首先你应该询问领导大概想投入几个施工队伍,另外你向一般的土建施工队了解一下,进行类似的施工大概需配备多少机械设备,这些设备的总的用电功率大概是多少,这样你才能估算出大概需要多大的负荷,需要多大的施工变压器。
回复