散热片正常配置足够,暖气片上下热不均匀,怎么办啊?
yuanjiang312
2007年12月20日 13:22:01
来自于采暖供热
只看楼主

一个3层别墅,家里装潢好了,后来要安装暖气,我们给他家走的是外墙走法,双保温,但是管路走向出现问题,必须先上3楼后再下来,造成了管路几字型,我们加了自动排气阀,在最高点,装好后调试,房间温度在17度,怎么都上不来,基本所有暖气片上面很烫,而下面不怎么烫,热也热了.150-160平,28KW博市欧洲之星采暖炉,8组暖气片.请教高手指点,如何让室温到18度以上????急!!!!!!!!

一个3层别墅,家里装潢好了,后来要安装暖气,我们给他家走的是外墙走法,双保温,但是管路走向出现问题,必须先上3楼后再下来,造成了管路几字型,我们加了自动排气阀,在最高点,
装好后调试,房间温度在17度,怎么都上不来,基本所有暖气片上面很烫,而下面不怎么烫,热也热了.
150-160平,28KW博市欧洲之星采暖炉,8组暖气片.
请教高手指点,如何让室温到18度以上????
急!!!!!!!!
免费打赏
minyan11
2007年12月20日 21:08:23
2楼
烫?烫是一个什么概念?80度?60度?还是40度?或许是暖气的上半部分是60度下半部是50度吧!而且是进端的那个暖气最热,远端的最冷吧!如果是这样锅炉提供的功率不足。
是今年完工的房?因为潮湿热负荷很高的。
回复
wwwrny
2007年12月21日 13:15:37
3楼
可能是散热器数量偏少,管道细了有关。
回复
shw-1967
2007年12月21日 15:55:25
4楼
1.锅炉选型没有问题;
2.没听您提到过循环泵,
加个泵试试;
3.泵:90W、扬程3.5米、流量:60L/min就可以。