求助变电所增容问题
somuchyou
somuchyou Lv.2
2007年12月20日 12:43:13
只看楼主

我们单位现在S9 500KVA的 变压器要升到1000KVA的需要注意什么 问题 高压柜和底压柜都需要换吗???

我们单位现在S9 500KVA的 变压器要升到1000KVA的需要注意什么 问题 高压柜和底压柜都需要换吗???
免费打赏
somuchyou
2007年12月21日 10:24:32
2楼
有人知道吗
回复
somuchyou
2007年12月25日 10:36:09
4楼
谢谢了 你有联系方式吗
回复
somuchyou
2007年12月25日 10:41:46
5楼
母排 也得换吧
回复
wyhao123
2007年12月25日 12:41:22
6楼
高压柜也要换,500kVA进线不用断路器,1000KVA须用断路器,低压部分基本上是重新设计,电容补偿,进线断路器,低压母排,出线断路器如果短路遮断容量不够也须更换。总之要重新设计。