22楼
这么高大空间的洁净厂房我还是第一次看到,光高架地板都有2.5米左右,能否介绍一下工程和系统概况?
谢谢,等着看楼主更多更好更详细的照片。
回复
23楼
看下洁净室环境参数:
房间名称 面积 温度 相对湿度 洁净等级 房间照度 噪声 最大班
人数 荷载 吊顶高 保持
班数
(m2) (℃) (%) (级) (lx) (dBA) (kg/m2) (m)
二次更衣间 280 23±2 55±5 10k 300 <60 3 连续
吹淋室 23±2 55±5 10k 300 <60 500 3 连续
二次换鞋间 110 23±2 55±5 - 300 <60 3 连续
参观走廊 25 23±2 55±5 - 300 <60 3 连续
C/R 14420 23±2 55±5 1k 400(黄光) <60 120 1500 4.2 连续
BM涂布+曝光1 350 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
R涂布+曝光1 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
B涂布+曝光1 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
G涂布+曝光1 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
PS涂布+曝光1 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
BM涂布+曝光2 350 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
R涂布+曝光2 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
B涂布+曝光2 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
G涂布+曝光2 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
PS涂布+曝光2 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
STOCKER 1800 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
ITO L/UL 75 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
ITO 340 23±2 55±5 10k 400 <60 2500 5 连续
REWORK 390 23±2 55±5 10k 400(黄光) <60 2500 4.2 连续
回复
24楼
洁净室顶部均布FFU,全部的循环风经过设置在回风通道内的干盘管单元(DCU)处理后,与处理后的新风在上技术夹层混合,经FFU加压、过滤后送入洁净生产区;洁净室内设备、人员、照明、围护结构等冷负荷均由干盘管单元(DCU)承担。
回复
25楼
本厂房是为生产G5代TFT-LCD用彩色滤光片,预计产量为8万片/月,项目总投资2.67亿美元。
回复
26楼
学习 了解 谢谢楼主!
回复
27楼
环境参数
回复
28楼
示意图
回复
29楼
记号!
大工程
回复
30楼
又看到了好东西!!!!!
回复
31楼
不错,开眼界了,能讲讲为什么做这么高的地板吗。
还有,层高是多少,是不是里面的设备都很高。
回复