净化厂房施工(推荐)
daney927
daney927 Lv.2
2007年12月20日 08:43:29
来自于工地图片
只看楼主

发点现场施工图片,与大家交流。

发点现场施工图片,与大家交流。

1198111587971.JPG

免费打赏
ky1379
2007年12月20日 09:42:14
22楼
这么高大空间的洁净厂房我还是第一次看到,光高架地板都有2.5米左右,能否介绍一下工程和系统概况?
谢谢,等着看楼主更多更好更详细的照片。
回复
daney927
2007年12月20日 09:52:26
23楼
看下洁净室环境参数:
房间名称 面积 温度 相对湿度 洁净等级 房间照度 噪声 最大班
人数 荷载 吊顶高 保持
班数
(m2) (℃) (%) (级) (lx) (dBA) (kg/m2) (m)
二次更衣间 280 23±2 55±5 10k 300 <60 3 连续
吹淋室 23±2 55±5 10k 300 <60 500 3 连续
二次换鞋间 110 23±2 55±5 - 300 <60 3 连续
参观走廊 25 23±2 55±5 - 300 <60 3 连续
C/R 14420 23±2 55±5 1k 400(黄光) <60 120 1500 4.2 连续
BM涂布+曝光1 350 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
R涂布+曝光1 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
B涂布+曝光1 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
G涂布+曝光1 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
PS涂布+曝光1 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
BM涂布+曝光2 350 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
R涂布+曝光2 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
B涂布+曝光2 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
G涂布+曝光2 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
PS涂布+曝光2 240 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
STOCKER 1800 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
ITO L/UL 75 23±1 55±3 100 400(黄光) <65 1500 4.2 连续
ITO 340 23±2 55±5 10k 400 <60 2500 5 连续
REWORK 390 23±2 55±5 10k 400(黄光) <60 2500 4.2 连续
回复
daney927
2007年12月20日 10:01:44
24楼
洁净室顶部均布FFU,全部的循环风经过设置在回风通道内的干盘管单元(DCU)处理后,与处理后的新风在上技术夹层混合,经FFU加压、过滤后送入洁净生产区;洁净室内设备、人员、照明、围护结构等冷负荷均由干盘管单元(DCU)承担。

回复
daney927
2007年12月20日 10:15:31
25楼
本厂房是为生产G5代TFT-LCD用彩色滤光片,预计产量为8万片/月,项目总投资2.67亿美元。
回复
wwq1984
2007年12月20日 14:31:43
26楼
学习 了解  谢谢楼主!
回复
daney927
2007年12月20日 16:01:01
27楼
环境参数
回复
daney927
2007年12月20日 16:02:43
28楼
示意图
回复
jian2194
2007年12月20日 17:03:03
29楼
记号!
大工程
回复
yuhao1682004
2007年12月20日 19:49:53
30楼
又看到了好东西!!!!!
回复
biexiaocn
2007年12月20日 22:04:01
31楼
不错,开眼界了,能讲讲为什么做这么高的地板吗。
还有,层高是多少,是不是里面的设备都很高。
回复