怎么区别L LL KL?
yingily7
yingily7 Lv.2
2007年12月19日 21:28:00
只看楼主

怎么从结构受力,构造上区别一下三种梁?求助各位高手

怎么从结构受力,构造上区别一下三种梁?求助各位高手
免费打赏
duizhang78
2007年12月20日 14:00:22
2楼
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
求助各位高手
回复
ougaogong
2007年12月20日 16:22:41
3楼
LL即连梁一般剪力较大,而弯矩相对较小,一般只出现在剪力墙结构中,起到协调双双肢墙和多肢墙各强肢的变形作用。剪力来自变形,几乎全长剪力相等,它的弯矩来自剪力。LL梁两端的弯矩方向是相反的。构造上是把强肢的水平筋在LL内不断开,一般会全长加密箍筋。宽度一般同墙宽。
KL是与柱子或墙相连,可能会比墙宽。一般的KL均会出现2个反弯点,梁端弯矩一般均为负弯矩。内力来自水平作用和竖向荷载。构造上对腰筋有间距要求而已,箍筋设置端部加密区,一般中间剪力比较小。
L其实就是次梁,边支座基本上承受不了较大弯矩,内支座处的弯矩一般靠自身平衡或者内支座可以平衡少量弯矩。一般均为竖向荷载产生内力。构造上底部筋可以不满足KL的锚固要求,伸入支座一定长度,箍筋也通常不设加密区。
回复
self1978
2007年12月21日 10:42:57
4楼
楼上高手说的已经很详细了。我主要结合pkpm说一下连梁
定义:平面内两端都与剪力墙相连的短跨梁称为连梁。
连梁的刚度要折减,折减系数不宜小于0.5(规范中有要求)
高规7.1.8条规定:剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比大于5时,宜按框架梁进行设计。因此在程序输入时:
跨高比大于等于5,应按梁输入,变形为弯曲变形
跨高比小于2.5,应按洞口输入,变形为剪切变形
跨高比大于等于2.5小于5.0,可按梁输入,也可按洞口输入,按梁输入时结构刚度偏柔。在具体设计时本人都是按梁输入,然后再定义成连梁。



回复
guoliang618
2007年12月26日 11:16:48
5楼
我从施工的角度说一下我的理解:
L 一般来讲,截面较小,配筋也不是很大。重要性是最小的。
KL普通的梁一般都是KL,重要性较大。
LL 重要性最大,截面大,或者配筋大,当然重要性也是最大的。分为深连梁和浅连梁。深连梁的高好多要达到1米以上。
回复
mhhm
2007年12月26日 21:27:41
6楼
在框架结构中 KL表示与框架柱相连的梁,其内力按框架分析确定,构造措施按框架等级确定;L表示单跨梁、LL表示两跨以上的梁,两种梁内力仅与竖向荷载有关,按梁计算,其构造措施与抗震无关。
回复
lipengwj
2007年12月29日 13:26:57
7楼
最简单的区别方法就是:
L指的是只有一跨的普通梁;
LL指的是两跨以上的连续梁,或者是两端都和剪力墙相连的、跨高比小于5的单跨梁;
KL指的是框架柱相连的梁。
回复
lt77887788
2008年01月01日 23:21:29
8楼
未与柱、剪力墙等竖向承载构件相接的梁为L,其构造要求、抗震设防最低,其作用是承担
区域板的支座
一端或多端与柱、剪力墙相接的梁为kl.主要作用是将板面荷载传递给竖向承载构件,构成结构水平支撑体系,约束柱的水平位移,有抗震要求和构造要求
连接两片同向的剪力墙且跨高比小于5的梁为LL,其构造要求分纵筋配筋率、箍筋间距,腰筋大小、间距均有详细要求(强条)
回复
longyan801
2008年01月02日 11:13:26
9楼
呵呵,初看以为是很简单的问题,原来里面藏有那么多的道理,受益匪浅阿
回复
cjch_999
2008年01月03日 17:35:26
10楼
严重同意3楼和4楼的说法.
回复
qky987
2008年01月04日 08:36:23
11楼
同意四楼的说法
回复