为什么零线要比相线小一倍
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2007年12月18日 16:56:20
只看楼主

我们在选择电缆导线的时候,提电缆型号往往根据设备的功率提电缆,先看相线用多大的线,然后零线比相线小一倍就可以了,但是在单相电路中一个火线一个零线是一个回路,这个时候是不是零线和火线要一样大啊,比如我们的办公室里的插座配线一般都是两根BV4的导线过来的,零线和火线都是4平的,我想对于电动机来说,零线主要起接地的作用吧,不走电流用不到那么大的负荷,所以零线就比相线小一倍,不知道自己想的对不对?

我们在选择电缆导线的时候,提电缆型号往往根据设备的功率提电缆,先看相线用多大的线,然后零线比相线小一倍就可以了,但是在单相电路中一个火线一个零线是一个回路,这个时候是不是零线和火线要一样大啊,比如我们的办公室里的插座配线一般都是两根BV4的导线过来的,零线和火线都是4平的,我想对于电动机来说,零线主要起接地的作用吧,不走电流用不到那么大的负荷,所以零线就比相线小一倍,不知道自己想的对不对?
xx_691214
2007年12月18日 19:07:41
2楼
1.单相用电设备用三相四线供电的,零线(N线)与相线截面要一样!!!
2.三相用电设备(电动机)用三相四线供电的,零线(应是PE线)比相线小一倍还可以.
回复
老灰兔子
2007年12月18日 21:59:16
3楼
小一倍的说法是错的,应该是不小于一半,即零线不小于相线的一半。

这种要求是指三相四线供电线路而说的,而且还要求三相负荷基本平衡,不能对单相线路而说。
回复
huang1025
2007年12月18日 23:04:50
4楼
楼主是个外行,N线比相线小一半,那是相对于三相四线来说的,三相四线如果三相负载平衡,N线电流是很小的。但是单相负载的N线就不能比相线小一半。
回复
qinsz_78
2007年12月19日 12:15:57
5楼
N线比相线小一半,那是相对于三相四线来说的,三相四线如果三相负载平衡,N线电流是很小的。但是单相负载的N线就不能比相线小一半。
回复
dinglf1984
2007年12月19日 16:43:51
6楼
应该是不小于一半,即零线不小于相线的一半。

这种要求是指三相四线供电线路而说的,而且还要求三相负荷基本平衡,不能对单相线路而说。
回复
成套毛毛
2007年12月22日 14:19:55
7楼
常规来说是这样选的,标准是GB7251-2006里有介绍的,但对于照明回路多的项目来说,壳户或设计院都会有要求,要选一样大的
回复
wangyeyin66666
2007年12月22日 23:24:58
8楼
对于中性线的选择 主要有以下四种情形:
1)在单相及两相线路中,N线截面应与相线截面相同。
2)在三相四线制配电系统中,N线的允许载流量应不小于线路中最大不平衡负荷电流,同时应考虑谐波电流的影响。当有下列情况,N线截面应不小于相线截面:(A)照明配电干线(B)当用电负荷主要为单相用电设备(C)以气体放电光源为主的配电线路(D)单相回路
3)采用晶闸管调光或计算机电源回路的三相四线配电线路,N线的截面应不小于相线截面的两倍
4)照明分支线以及截面为4平方毫米以下的干线,N线的截面应与相线截面相同。
本人新手,不才,照抄原文,希望对你能有所帮助,