我公司采用630KVA干式变压器,低压开关柜采用GGD,在变压器出线开关柜面板安装指针式功率因数表,负荷基本为电焊机和切割机,但在运行过程中发现,功率因数表指针不间断向超前方向摆动。我百思不得其解,请高手指教。
我公司采用630KVA干式变压器,低压开关柜采用GGD,在变压器出线开关柜面板安装指针式功率因数表,负荷基本为电焊机和切割机,但在运行过程中发现,功率因数表指针不间断向超前方向摆动。我百思不得其解,请高手指教。
2楼
电焊机和切割机在运行过程中无功变化大,功率因数表指针不间断向超前方向摆动应属正常。
回复
3楼
这是一个常见的问题。
功率因数表是按照标准的50HZ的正弦波设计的,但是电焊机和切割机不是线性负载,工作中会产生大量的谐波,使电压电流不是50HZ的了,测量自然不准确了。乱摆动也就不奇怪了。
如果一定要准确测量,需要使用功率测量模式的功率因数表。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址:http//www.cgaut.com/szaut/
技术论坛:http//www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
QQ在线交流:74475974
回复