30层高层采暖全套图纸
wolker
wolker Lv.3
2007年12月17日 21:27:27
来自于采暖供热
只看楼主

兄弟我亲自绘制30层采暖图纸。请大家批评

兄弟我亲自绘制30层采暖图纸。请大家批评

1197898044824.JPG

18f0ea8de717d2f78ee1.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
ytwqz
2007年12月18日 22:27:17
2楼
下了!!!!!借鉴!!!!
回复
mamingwy
2007年12月24日 11:17:49
3楼
正好用上,谢谢了
回复
wxh740813
2007年12月25日 20:14:31
4楼
图纸下载看过,画的确实不错,比我换的好.很细致.我提一条,建议分高\中\低区,这样好些,虽然初投资高些,但运行更安全,也可避免垂直失调.
回复
wxh740813
2007年12月25日 20:15:53
5楼
拙见,未必正确
回复
qtywkn
2007年12月26日 16:13:39
6楼
这样好的资料真是太感谢楼主了,对我们有太多的帮助,可以借鉴学习很多东西,谢谢!!!!
回复
wolker
2008年01月07日 17:37:49
7楼


十层或十五层都有垂直失调的可能。后来修改入户节点,回水管上增加了平衡阀。考虑热压对系统的作用,使热压产生的附加压头与沿程阻力和局部阻力之和基本一致。再有这样平衡阀的作用,垂直失调基本可以避免了。如果分成三个区,不仅室内系统多了一套入户装置和数十米的立管,小区热网也要增加一套供回水管,换热器也要增加2台。这样增加的成本太高了。而且增加的成本对改善系统的垂直失调没有明显的作用。
以上,与您交流。