4楼
图纸下载看过,画的确实不错,比我换的好.很细致.我提一条,建议分高\中\低区,这样好些,虽然初投资高些,但运行更安全,也可避免垂直失调.
回复
5楼
拙见,未必正确
回复
6楼
这样好的资料真是太感谢楼主了,对我们有太多的帮助,可以借鉴学习很多东西,谢谢!!!!
回复
7楼
十层或十五层都有垂直失调的可能。后来修改入户节点,回水管上增加了平衡阀。考虑热压对系统的作用,使热压产生的附加压头与沿程阻力和局部阻力之和基本一致。再有这样平衡阀的作用,垂直失调基本可以避免了。如果分成三个区,不仅室内系统多了一套入户装置和数十米的立管,小区热网也要增加一套供回水管,换热器也要增加2台。这样增加的成本太高了。而且增加的成本对改善系统的垂直失调没有明显的作用。