插座配管的问题,很想知道
f303664788
f303664788 Lv.2
2007年12月17日 13:59:33
只看楼主

厨房的插座, Y代表抽油烟机插座安装高度距地2.5米,C代表五孔插座距地0.3米,B代表冰箱插座距地1.4米,三个插座走一个回路,如果设计没表面沿地或者沿顶配管,很想知道怎么配比较合适,如果是沿顶配管的话一个插座向上引一根还是两根管呢?如果沿地配管那个高度2.5米的管可能比较浪费了吧!

厨房的插座, Y代表抽油烟机插座安装高度距地2.5米,C代表五孔插座距地0.3米,B代表冰箱插座距地1.4米,三个插座走一个回路,如果设计没表面沿地或者沿顶配管,很想知道怎么配比较合适,如果是沿顶配管的话一个插座向上引一根还是两根管呢?如果沿地配管那个高度2.5米的管可能比较浪费了吧!
免费打赏
f303664788
2007年12月17日 14:04:20
2楼
图纸
回复
gfzy820
2007年12月17日 14:32:10
3楼
要看楼层标高,楼层标高至少要2.8米。应该从地下走先到B插座两根管,再到C操座两根管然后到Y插座一根管。工程量计算是:1.4*2+B到C的水平距离+0.3*2+C到Y的水平距离+2.5
回复
f303664788
2007年12月19日 08:34:01
4楼
昨天忘了写了,楼层的标高是3米,我想知道如果插座的高度比较高的话,可以从顶板配管吗?从顶板下来也是两根管(一进一出)吗?
回复
ding306
2008年01月06日 10:52:04
5楼
如果是PVC管,标高超过楼层一半高度时,最好从顶板上走,因为从地面走,破坏太大,基本要重新配管,仅为个人看法!
回复
ldy704
2008年01月23日 23:02:19
6楼
这要看是明敷还是暗敷了,
如果暗敷水平距离不远的我们还可以考虑沿墙水平过去,不用考虑横平竖
回复
zhufu-0602
2008年02月20日 09:50:35
7楼
最好按规范走 动力配管走地面 照明配管走天棚 如果是暗敷设的话!