减压启动
har1982
har1982 Lv.2
2007年12月17日 10:41:33
只看楼主

各位大哥请赐教:电机启动时涉及到减压启动,在星三角启动中是如何实现的?它的启动电流是怎么计算的? 例如:一个100kw的电机,380v供电,利用星三角启动,电流是如何计算的?谢谢,不吝赐教!

各位大哥请赐教:电机启动时涉及到减压启动,在星三角启动中是如何实现的?它的启动电流是怎么计算的?

例如:一个100kw的电机,380v供电,利用星三角启动,电流是如何计算的?

谢谢,不吝赐教!
免费打赏
dczms
2007年12月17日 16:09:12
2楼
星三角启动只适用于较小的功率,100kW的一般用自藕降压启动或软启动。
星三角启动是指三角接线的电机启动时先采用星接,在达到额定转速后切换为三角,以减小启动电流。
回复
一指慢
2007年12月17日 19:55:09
3楼
"例如:一个100kw的电机,380v供电,利用星三角启动,电流是如何计算的? "
令:电机的功率因数和效率的积为0.87.
若启动电流为6倍的额定电流,则此电机全压启动电流为I=6P/(√3×0.38×0.87)A≈1047.6 A      
若星型启动:每相绕组电压为原来的1/√3。则此电机星启动电流为I=6P/(√3×1/√3×0.38×0.87)A≈349.2 A 
也就是说星型启动电流为角型全压启动电流的三分之一。

回复
har1982
2007年12月18日 14:50:15
4楼
很感谢您的解答,但是我看了你给我讲解的例子,还是不明白,上面 的6是从何而来?还有你的星型启动电流的计算,按你的式子好象也计算不到349.2的结果?
请各位再帮忙计算一下!
回复
德润电器
2008年01月08日 19:21:22
5楼
回复

相关推荐