急!关于冷水机组和末端冷量匹配问题
simonliu1971
2007年12月17日 09:02:06
来自于中央空调
只看楼主

请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢

请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢
免费打赏
shandongwanji
2008年02月01日 09:17:45
22楼
最好是单独设立一套给FCU供冷的小单冷模块机,管路系统各是各的,互不相干,其他不变。
回复
shandongwanji
2008年02月01日 09:19:26
23楼
或者是FCU通风作为辅助,冬季用,夏季屏蔽。。这样可以节能。
回复
ygcici
2008年02月11日 21:27:14
24楼
如此设计,冬季及过度季节冷负荷很小,造成的主机能耗自不用说,很不划算。
建议冬季单独敷设新风管,采用全新风系统,温度控制阀门调节风量,简单又实惠,管理也非常方便。
回复
ksfh123
2008年02月12日 20:59:47
25楼
FCU的系统应该独立出来,现在在苏州那边有很多公司在冬季把冷却塔拿来作为冷源,看你那能不能尝试哈!
回复
toia
2008年02月20日 10:09:13
26楼
电气设备房独立出来不就成了
回复
gooddisc
2008年02月22日 14:20:00
27楼
风机盘管的功率那么小,还不如配两台商用的分体空调机。
回复
zjwolf
2008年02月26日 15:47:42
28楼
早就碰到有类似的问题一直都想找方法,长见识了.多谢!~
回复
michelle5156
2008年02月27日 10:47:31
29楼
云里雾里,怎么会考虑用冷水机组冬天制热?冬季制冷也难以保证阿?
回复
zslcs
2008年03月03日 12:02:43
30楼
怎么会考虑用冷水机组冬天制热?冬季制冷也难以保证阿?
回复
gaofeng-ha
2008年03月05日 09:22:44
31楼
最好考虑分开设计,毕竟室内空调参数相差比较大,建议配电房采用氟里昂制冷剂系统
回复

相关推荐

APP内打开