请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢
请教大家一个问题,有个工程设计冷负荷为451KW,选用2台471KW风冷冷水机组,室内采用两台AHU和两台35KW的风机盘管(均为一用一备),其中风机盘管是为电气设备间使用,需要全年制冷,其他房间由AHU供应冷风(夏季)和热风(冬季)原始设计中冬季由AHU将空气加热到13度通过风道送到各个房间,然后通过房间加热器加热到合适的送风温度,保证房间22度要求,由于冷水机组冬季制热时并不工作,因此造成FCU也无法工作,不得已只好强行启动机组以保证FCU工作,但问题是这样一来AHU里冷水盘管和加热器都要工作,暂且不谈能源浪费问题,现在的运行就变成了降温除湿再回热的过程了,使得房间内湿度明显降低,静电很严重,而且再制冷模式下加湿器又无法工作,而且由于风机盘管负荷很小,只有冷水机组的不到8%,这样我担心机组不能正常启动,乙方认为这样是可行的,但我个人认为是不行的,但无法提供详细的计算和解释,期待高手给予计算解释说明,谢谢
2楼
同时有制冷和供热需要四管制系统,或者管路是分开的也可以,用阀门控制
回复
3楼
2台471KW的机组中,能分别供冰水和热水吗?分别有冷源和热源是前提,对于AHU和FCU的使用功能加以区别是用的话,增加温控及模拟量的阀体、压差平衡阀体,是能够实现的。
回复
4楼
基本上的操作是这样,可行的。
回复
5楼
采用四管制就可以解决这个问题了。
回复
6楼
PID图发给大家看一下
回复
7楼
根据目前现状,我将FCU的冷冻水管改造了一下,由另外的制冷机组负责FCU冬季制冷的要求,因为如果不改造,那么冬季冷水机组要运行为FCU提供冷冻水,同时AHU里的加热盘管要为其他房间供暖,而且逻辑控制上在制冷模式下加湿器不能启动,造成现在房间内湿度明显下降,静电恨严重,抱怨很多。改造后,冬季系统打到制热模式,冷水机组不工作,这样加湿器就可以正常工作了,可以保证房间内22度50%相对湿度的要求了。
回复
8楼
两台35KW的风机盘管 分离出来单独供冷。(你冬季室外温度是多少?)
回复
9楼
冬季室外-17度
回复
10楼
我觉得最能治本的方法只能另外设置一台小功率的风冷机组专为冬季FC运行时作冷源,不然原有冷水机组在超低负荷下运行本来就是能源浪费而且很别扭,我觉得这个跟四管制没关系,重点是机组冬季制冷的损耗和AHU里因开动冷水机组造成加热器工作时冷水盘管无奈制冷的问题,应该从源头上不让冷水进去AHU,才能完美解决。(但当然要付出代价了,因为开始设计时没考虑好使用惯性)
回复
11楼
分别有冷源和热源是前提,对于AHU和FCU的使用功能加以区别是用的话,增加温控及模拟量的阀体、压差平衡阀体,是能够实现的。
应该从源头上不让冷水进去AHU,才能完美解决。
回复