新房装修,请个师傅打空调孔,打断梁下面二根20MM钢筋!17/32楼.梁是连着剪力墙的,厚250CM,高50CM,长240CM.自己不懂,这方面,现查网上各种说法都有,好紧张,夜夜失眠!请各位师哥师姐指教,是否影响安全?是否要加固?
新房装修,请个师傅打空调孔,打断梁下面二根20MM钢筋!17/32楼.梁是连着剪力墙的,厚250CM,高50CM,长240CM.自己不懂,这方面,现查网上各种说法都有,好紧张,夜夜失眠!请各位师哥师姐指教,是否影响安全?是否要加固?
2楼
同病相怜 加我微信说可以不 boluo0922
回复
3楼
我比你还惨,可以看我发的帖子
回复
4楼
现在空调安装梁上开洞的问题真是太多了,甚至见过一个复式住宅装中央空调,在各个梁端的位置开孔,足足开了十来个孔洞。最后不得不做修复加固;再在合理位置重新开孔。
梁上开孔原则:梁端不要开孔(可以取1.5倍梁高的范围);主次梁交接处,主梁两侧300左右的区域不应开孔;开孔在梁跨中1/3范围是比较适宜的,要注意不要离下边缘过近,理论上住宅建筑至少离下边缘七至八厘米,但由于施工问题,底筋位置并不确定,建议必要时,先凿开混凝土保护层看一下底筋准确位置。
楼主这个如果是底筋断了,必然是非常不安全了,应该加固。
回复
5楼
梁底筋还是在支座处,不能说没有问题。
回复
6楼
肯定会有影响的。但这种情况处理起来很简单,可以找下专业加固公司处理下。一般这种情况采用的都是粘钢加固。这电话可以咨询下18666879636