电压下降率计算方法出问题?
zxhdq
zxhdq Lv.6
2007年12月16日 09:41:43
只看楼主

电压下降率两种计算方法,结果相差太大了,怎么回事? 如下:有一座大楼,负荷为75KW,功率因数为0.85,由低压400V三相四线制供电,线长280M,在确保电压损耗不大于5%条件下,如何选取导线截面? 方法一: 先按经济电流密度计算:In=P/(1.732*0.4*0.85)=127A , S=In/Ij=127/1.65=77.2mm2 , 这样估算为导线截面为70mm2, 然后用电压降校验:(PR+QX)/0.4= (75*0.46*0.28+46.4*0.345*0.28)/0.4=35.36伏

电压下降率两种计算方法,结果相差太大了,怎么回事?

如下:

有一座大楼,负荷为75KW,功率因数为0.85,由低压400V三相四线制供电,线长280M,在确保电压损耗不大于5%条件下,如何选取导线截面?

方法一:
先按经济电流密度计算:In=P/(1.732*0.4*0.85)=127A , S=In/Ij=127/1.65=77.2mm2 , 这样估算为导线截面为70mm2,
然后用电压降校验:(PR+QX)/0.4= (75*0.46*0.28+46.4*0.345*0.28)/0.4=35.36伏
则电压下降率为35.36/400=0.08839,即为8.84%,这样不合题意呀,
只好选95mm2截面的导线来校验:(PR+QX)/0.4= (75*0.33*0.28+46.4*0.345*0.28)/0.4=28.52伏
则电压下降率为28.52/400=0.0713,即为7.13%,还是不合题意呀,
问题出来了,就是套120mm2导线还是不合题意!!奇怪!!再算下去可能是要185mm2的了 .



方法二:
假设LJ-70导线每公里的电阻是0.46欧姆,电抗是0.345欧姆(线距以2000毫米估算),
则线路阻抗为:Z×Z=R×R+X×X=(0.46×0.28)×(0.46×0.28)+(0.345×0.28)×(0.345×0.28)=0.01658944+0.00933156=0.025921,故Z=0.161(Ω);
当功率因数为0.85时,75KW的负荷电流为:I=P/(1.732×Ue×COSφ)=75/(1.732×0.4×0.85)=127.36(A)

则导线压降为△U=I×Z=127.36×0.161=20.5050(V),即该线路在75KW负荷下将有20.5V的线路压降。

电压降值占0.4KV的比例为:△U%=△U×100%/Ue=20.5×100%/400=5.126%。

而方法一中计算的结果是电压下降率为8.84%




这两种方法相差太大了,怎么回事,是公式有问题???
有请各位高手,谁能上来谈谈看法?




1197769311061.gif

loyal7
2007年12月17日 10:38:58
2楼
负荷为75KW,功率因数为0.85,由低压400V三相四线制供电,用LJ型铝绞线不太合适,应用铜芯电缆,线路电阻电抗要小很多.
回复
zxhdq
2007年12月22日 19:42:47
3楼

现在是讨论这两种计算方法,为什么差别较大问题?

是不是有漏项,公式有问题???

有请各位高手,谁能上来谈谈看法?
回复
zxhdq
2007年12月22日 19:44:07
4楼
???????????????
回复
loyal7
2007年12月23日 13:18:04
5楼
第二种方法误差较大.产生压降后,设备端的电压不再是额定电压,线路电流也不是设备的额定电流.
回复

相关推荐

APP内打开