我家六楼(顶楼)建筑面积103装的金满楼100的炉子但装修时给地下埋了管子(工人说装壁挂锅炉,但未装)大循环,暖气片足够,回水加了100瓦的泵,请教能改成自循环吗?另外暖气片够烫,但家里只有14-15度,正常吗??
我家六楼(顶楼)建筑面积103装的金满楼100的炉子但装修时给地下埋了管子(工人说装壁挂锅炉,但未装)大循环,暖气片足够,回水加了100瓦的泵,请教能改成自循环吗?
另外暖气片够烫,但家里只有14-15度,正常吗??
22楼
应该能改,但是效果不会太好了,最好有一个循环泵。
另外问一下你们那没有集中供热采暖吗??????
回复
23楼
从表面看你装的土暖气不能改为自然循环,加泵就不叫自然循环了,另外你选用的暖气片的采暖面积太小。要想让室内温度达到理想温度,首先不能将加压泵拆除,再者从新选配合适的暖气片就行了。
回复
24楼
我们小区没有集中供热
回复
25楼
谢谢大家的关注
回复
26楼
有西安附近的高手吗?
回复
27楼
如果暖气够烫,但房间冷,可能是房间保温性不好,?有几面外墙,?按100W/m2热指标来选一下暖气片数,另建议做下各区域的温度测试,看温度场差是否严重,。主卧的暖气片能不能挪到窗台下
回复
28楼
有水箱吧,应该能改。就是改改水箱高度就行了
回复
29楼
看你的图片,管路系统均埋在地下,弯较多,改重力循环恐怕不行。至于室温不高,可能有几种原因:隔壁没有暖气,因为剪力墙比外墙要薄,散热要比外墙大得多;顶楼,屋顶保温如果不好,那么热量散失也大;供暖持续时间也会影响室内温度。
回复
30楼
明摆着散热量不够,也就是暖气片太少了,西安的土暖气安装市场是有些问题,总搞不清暖气的散热量,还按760的经验值算暖气片数量,一般都会少算30-50%。
回复
31楼
先谢谢大家的回帖,另外
如果暖气够烫,但房间冷,可能是房间保温性不好,?有几面外墙,?按100W/m2热指标来选一下暖气片数,另建议做下各区域的温度测试,看温度场差是否严重,。主卧的暖气片能不能挪到窗台下
我不懂呀
100W/m2热指标来选一下暖气片数?????怎么选?
各区域的温度测试,看温度场差是否严重???????????怎么做?
主卧的暖气片不能挪到窗台下,因为主卧连的阳台,有推拉门,我挂了棉门帘
回复