我们这里有一台3米的绞车,(斜井,27度)630KW;电流660V的直流电机.计量电表在下放时出现反转,且计量结果与实际用电量明显不符.电流比是500/5,电压比是660/100.
我们这里有一台3米的绞车,(斜井,27度)630KW;电流660V的直流电机.计量电表在下放时出现反转,且计量结果与实际用电量明显不符.电流比是500/5,电压比是660/100.
免费打赏
lingxuct
2007年12月15日 23:58:56
2楼
重复发帖?我也重复回一次!
"计量结果与实际用电量明显不符"?
不会计算?下降时电机在发电状态,电表当然是反转的,这发电状态计算进去了?