求教:空调系统的排气温度超过96度还能制冷吗?(因R22临界温度为96)
求教:空调系统的排气温度超过96度还能制冷吗?(因R22临界温度为96)
12楼
你家缺氟是主要因素吗?你不懂别乱说。好好学学别人!
回复
13楼
恩,等着聆听您的精彩观点,show your knowlege about refrigeration for us,OK?
回复
14楼
据我所知,关心这类产品的朋友需要向相关公司确认他们是怎么做到高温型的,如果只是加高冷凝器工作压力的话,是不安全的,因为这种工况下的润滑油粘度和碳化情况是值得考虑的.
不幸的是我接触过这样的产品.
回复
15楼
daxue说的很明白,排气温度不等于冷凝温度,R22最高可以跑到125,但跑到100以上就该开喷液系统了.
回复
16楼
同意,求真务实,的观点。你的资料可不可以发份给我,我学习学习
回复
17楼
同意,很专业
回复
18楼
在中东地区的环境温度会到40C以上。如果我们看看开立的风冷螺杆冷水机组就可以知道其最高环境温度是高于40度的。不过制冷剂是R410A,压力可比R22高的多啊。
回复
19楼
不好意思,螺杆机是R134A,涡旋机是R410A。
回复