已知`广州地区一净化厂房,总风量为78000M3/H,新风量为:12400M3/H 室内要求为:20±1℃,55±5% 空气处理为除湿致冷+再热`夏季再热量:露点为:10.7℃,加热量=(78000/3600)*1.2*1.01*(20-10.7)=244.21KW冬季加热量:查表,知道冬季干温:5℃ 加热量=12400/3600*1.2*1.01*(20-5)=62.62KW
已知`广州地区一净化厂房,总风量为78000M3/H,新风量为:12400M3/H 室内要求为:20±1℃,55±5%
空气处理为除湿致冷+再热`
夏季再热量:露点为:10.7℃,加热量=(78000/3600)*1.2*1.01*(20-10.7)=244.21KW
冬季加热量:查表,知道冬季干温:5℃ 加热量=12400/3600*1.2*1.01*(20-5)=62.62KW
2楼
1。室内工况的基准点为20,55,其露点温度已经低于10.7℃,因此你的机器露点取10.7℃高了,如果室内无明显湿负荷的话,10.5℃差不多。
2。再热量的取值基本可以,但要考虑些细节。
(1)通常风机和管道温升在1℃左右,因此无需从机器露点再热。
(2)如果你的项目需要全年供冷风的话,就无需再热到室内状态点,计算出全年最高送风温度,再热到该点即可。
3。你的项目如果新回风混合后不会揭露的话,冬季一级加热即可,但冬季加热量不是这样计算。你的计算方法只是负担了新风热负荷,而室内到底是冷负荷还是热负荷,以及如果是等焓加湿的话,加湿量的热负荷等等都没有考虑到。先根据室内负荷、风量、室内状态点温度确定送风温度,再根据送风温度和新回风混合温度确定冬季加热量。
4。根据项目情况,夏季考虑是否可以新风先通过两级表冷处理拉到露点,靠新风负担新风和室内的湿负荷,和回风混合后再通过第三级表冷拉到送风状态点,将绝对湿度传感器放在新风两级表冷后面,控制表冷除湿量满足室内相对湿度要求,将温度传感器放在机组回风口处,控制第三纪表冷的制冷量,满足室内温度要求。由于弱电信号长距离输送衰减可能比较厉害,传感器不建议放在室内。
5。如果冷冻水温是常规7/12度,可以一级表冷先7/12度将空气拉到13度,二级表冷7/9度再拉到10.5度。
刚刚睡醒迷迷糊糊多说了几句废话,不对之处还请楼主见谅。
回复
3楼
楼上说的没错,这样算应该有欠缺。
回复
4楼
谢`谢```指出错误`
回复
5楼
夏天的时候为什么要再热到室内状态点,空气处理过程是一次回风再热吗?
冬季所需的热量是不是就是新风负荷没有其它的负荷?
谢谢!!
回复
6楼
感谢NK,刚睡完午觉都开始热心解答问题,精神可嘉
回复
7楼
楼主的案子是广东清远的案子吗????
回复
8楼
夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ RH=64.5% D=21.21g/kg H=88.17kj/kg
夏季室内: DB=20℃,WB=14.5℃ RH=55% D=9.0302g/kg H=40.5kj/kg
混合点: DB=22.2℃,WB=17.1℃ RH=60.7% D=10.1g/kg H=48.1kj/kg
新风负荷计算 =(88.17-40.5)*12400*1.2/1000=187KW
因为DB=20℃,WB=14.5℃ 的空气露点是在10.7度 所以经过表冷处理的空气相对温度应该在10.7以下才能消除室内余湿。(只用表冷除湿不知道能到达要求否,现在手头没有此软件 如果需要此机组计算上班时间给我电话 我帮你计算)
现在假设经过8排管或者12排管处理之后的空气DB=10.5℃,WB=10.1℃(现在手头没有表冷选型软件也不知道能否达到)
空调负荷计算=(48.1-29.5)*78000*1.2/1000=478KW
这样的话冷量和加热量太多,可以将一部分空气不经过表冷器旁通通过,这样冷能量就没有那么浪费;或者将冷冻水温度降低方便除湿。
这个时候可以这样设置
1. 新风机组处理之后和回风混合之后经过表冷
2. 新风机组处理之后和一次回风混合之后经过表冷 之后再和二次回风混合
3. 可以用转轮除湿消除有关湿度
冬季的就不说了
回复
9楼
这算的奇怪啊,就没有考虑室内的余热和余湿!
回复
10楼
???
焓差!W=J/S!
空气处理设备的再热量:
Qz=G×(iS-iL)/3600 kW (1)
式中:
G——送风量 kg/h
iS——要求送风状态的焓值 kJ/kg干空气
iL——空气经表冷器后的焓值 kJ/kg干空气
回复
11楼
NK 果然是高手啊
经常看你的帖子受益匪浅啊
送给美女给你
回复