如题,上供下回式的,供回水管都是热的,但是暖气片却是这样,有什么好的解决方法么?
如题,上供下回式的,供回水管都是热的,但是暖气片却是这样,有什么好的解决方法么?
2楼
气堵.放气
回复
3楼
放过了 过几天还试那样子
回复
4楼
那么还有一种可能是回水不畅,甚至堵死..将暖气回水管断开,直接放入下水道再看暖气热不热,
回复
5楼
将暖气回水管断开,直接放入下水道再看暖气热不热;再将供水管断开,直接放入下水道再看暖气热不热,根据水流量判断是哪一部分水流不畅
回复
6楼
那说明确实是气堵,排管或自动放气阀的设置有问题吧。
回复
7楼
一般是正常的,如果温差太大的话,就是循环的问题了,循环问题不是管道堵塞就是管道细了,循环压力不够。
回复
8楼
暖气片中水循环差,想法改善水循环
回复
9楼
1.放气,2,超过13片的气包要分组,3,使用大回水的安装方式,应当能解决.
回复
10楼
同意七楼的观点 要不就是暖气的接管的方式影响的
回复
11楼
一般看来就是气堵了,如果放气不行,就有两种情况:暖气片下部分的管道被堵了,流水不畅,或者是暖气片下部分可能存在空气,被堵了,气体上不来,以至于堵了整个管道。
回复