求助,为什么暖气片上半部热下半部凉?
zhangdan001
2007年12月13日 20:17:15
来自于中央空调
只看楼主

如题,上供下回式的,供回水管都是热的,但是暖气片却是这样,有什么好的解决方法么?

如题,上供下回式的,供回水管都是热的,但是暖气片却是这样,有什么好的解决方法么?
免费打赏
鸭江绿水
2007年12月13日 21:06:43
2楼
气堵.放气
回复
zhangdan001
2007年12月16日 13:30:37
3楼
放过了 过几天还试那样子
回复
鸭江绿水
2007年12月16日 19:29:19
4楼
那么还有一种可能是回水不畅,甚至堵死..将暖气回水管断开,直接放入下水道再看暖气热不热,
回复
pgzhbwp
2007年12月17日 09:43:56
5楼
将暖气回水管断开,直接放入下水道再看暖气热不热;再将供水管断开,直接放入下水道再看暖气热不热,根据水流量判断是哪一部分水流不畅
回复
njzxh
2007年12月17日 09:47:33
6楼


那说明确实是气堵,排管或自动放气阀的设置有问题吧。
回复
陈大亮
2007年12月17日 10:53:56
7楼
一般是正常的,如果温差太大的话,就是循环的问题了,循环问题不是管道堵塞就是管道细了,循环压力不够。
回复
shw-1967
2007年12月17日 14:27:02
8楼
暖气片中水循环差,想法改善水循环
回复
zjy0094
2007年12月17日 17:04:32
9楼
1.放气,2,超过13片的气包要分组,3,使用大回水的安装方式,应当能解决.
回复
liyanming0121
2007年12月18日 09:43:07
10楼
同意七楼的观点 要不就是暖气的接管的方式影响的
回复
hkkwell
2007年12月18日 10:10:44
11楼
一般看来就是气堵了,如果放气不行,就有两种情况:暖气片下部分的管道被堵了,流水不畅,或者是暖气片下部分可能存在空气,被堵了,气体上不来,以至于堵了整个管道。
回复