求助强制对流式风冷内螺纹管冷凝器
coldshot
coldshot Lv.2
2007年12月13日 11:34:23
只看楼主

1)内螺纹管是什么样的?2)在制冷系统中有什么优点?3)设计冷凝器是如何计算?

1)内螺纹管是什么样的?
2)在制冷系统中有什么优点?
3)设计冷凝器是如何计算?
免费打赏
feichen19820507
2007年12月21日 16:39:32
2楼
先发一张图
回复
feichen19820507
2007年12月21日 16:44:47
3楼
2,作为冷凝器设计的时候,可以提升管内的换热系数和管内单位长度内表面积.
我觉得
在管内干度较高流速较大的时候,雷诺数较高,强化的现象较好,但当管内流速较低干度较小的时候,类似于管外低翅片管冷凝,在螺纹底部会形成积液膜降低流通换热效果,可以参照书上的低翅片的强化系数大约在112%左右.
但由于冷凝器的换热系数较低部位主要是风侧换热,氟侧的换热强化对整体换热的影响不是很强.
一般只做冷凝用的冷凝器可以直接用光管来设计.
3,第三点请参照光管进行设计,然后获得自己采用的管的一个经验内螺纹强化系数来计算.
回复
ygw001
2007年12月21日 18:14:40
4楼
还有一个特点就是,油污的积存比光管大。
回复
北冰洋
2007年12月21日 19:12:58
5楼
在成本增加很少的情况下用内螺纹管强化氟侧换热未尝不可,但内螺纹管强化换热的同时将增加管内制冷剂流动阻力,使得制冷剂流动压降增加,从而对换热产生不利影响。
另外,风冷换热器,瓶颈在风侧,仅仅强化氟侧换热,风侧仍为平翅片,仍起不到理想的效果。
楼上提到的油污积存也是个问题,时间长了可能使得内螺纹管的表面换热系数比光管还差。
回复
coldshot
2007年12月22日 12:46:26
6楼
谢谢:各位的平论让我懂得了好多,希望多多指教。强制对流式风冷内螺纹管式冷凝器,如果用在小型装置要想有好的效果在设计时注意风侧换热,还要注意什么?