为什么机组无故报低压?
xinjian4065
2007年12月12日 19:30:37
来自于制冷技术
只看楼主

前段时间我们公司有一地源热泵(干式),总是报低压。开始以为是氟不足,但充足之后,仍然如此,就认为可能是管路有不通的地方,电磁阀的问题(线圈没电、电路没接好等问题)或热力膨胀阀,检查之后没问题,但为了找出真正原因,还是换了电磁阀和热力膨胀阀,换好后运行一段时间后还是会报低压,但运行的时间长了。此时就认为可能是机组中有不凝性气体,放气之后,仍没有解决。机组搁置了一个月后运行,竟然在没修的情况下自己好了。

2007年12月13日 11:30:27
2楼
楼主是否确认过压力保护器的准确性和工作可靠性。是否是误报警。
回复
zl_abc
2007年12月14日 14:58:34
3楼
请问是制热吗?土壤传热效果差。
回复
wzhh0000@co163
2007年12月18日 12:28:59
4楼
可能是压力保护器误报警
回复
weibl001001@co163
2008年01月11日 17:24:33
5楼
可能是蒸发器油堵或是干燥过滤器油堵。润滑油的含蜡量过高,换油。