转换层以上为短肢剪力墙的框支剪力墙结构
shoo775
shoo775 Lv.6
2007年12月12日 13:25:31
只看楼主

框支剪力墙结构中,转换层多级次梁能不能作为转换托墙梁,还是必须用框支框架主梁?有没有相关的规范限制.对于转换层以上为短肢剪力墙结构,用satwe和TAT计算是不是要按复杂高层及短肢墙两种结构计算分析,我是先按复杂高层结构计算框支层和底部加强层再按短肢墙结构计算非加强层部分,并控制短墙底部倾覆力矩百分比.

框支剪力墙结构中,转换层多级次梁能不能作为转换托墙梁,还是必须用框支框架主梁?有没有相关的规范限制.
对于转换层以上为短肢剪力墙结构,用satwe和TAT计算是不是要按复杂高层及短肢墙两种结构计算分析,
我是先按复杂高层结构计算框支层和底部加强层
再按短肢墙结构计算非加强层部分,并控制短墙底部倾覆力矩百分比.
2008-sx
2007年12月20日 08:42:54
2楼
多级次梁转换是不容许的,高规有规定
回复
lovesky-007
2007年12月20日 14:13:02
3楼
其实 恨多情况都是次梁转换的
没办法
最讨厌做转换了
实在不行最好1次梁转换就OK了
别搞3~4次次梁转换
回复
ddp1919
2008年03月09日 22:21:15
4楼
遇到点困惑:
1,除可落地的一般剪力墙和筒体外,可落地的短肢墙是否宜落地(既为部分框支)?还是全部短肢都做成框支?哪种抗震性能更合理?
2,高规中规定:短肢剪力墙结构中,一般剪力墙和筒体占底部倾覆力矩宜大于50%。那么在框支-短肢剪力墙结构中,此条是否还要执行?如果不执行,那用什么来控制上部短肢墙结构的一般剪力墙数量?
盼高手探讨
回复
bjjzsj2009820
2009年08月20日 20:38:04
5楼
现在的结构设计与规范陷入一个误区,就是建筑说怎样就完全建筑的布置,导致经常要转换多次,不仅结构安全性降低,而且造价增加10~20%,一切都说明,搞建筑的必须要懂得一定的结构知识,才能跟上时代发展步伐和潮流,同样,结构完全听建筑“瞎指挥”的时代必将会过去;搞转换层的做法是最愚蠢的,应该设法避免,规范应该尽量做出限制使用的规定:lol
回复

相关推荐

APP内打开