现有一重金属冶炼企业考虑企业污水的零排放,需考虑前期雨水的收集与处理,防止工厂排水对环境造成污染,现在对工程规模的确定及后续处理工艺的投药量大小不知如何确定,请大家畅所欲言,发表高见,针对工厂前期雨水收集系统的设计需要着重考虑那些问题,谢谢?
现有一重金属冶炼企业考虑企业污水的零排放,需考虑前期雨水的收集与处理,防止工厂排水对环境造成污染,现在对工程规模的确定及后续处理工艺的投药量大小不知如何确定,请大家畅所欲言,发表高见,针对工厂前期雨水收集系统的设计需要着重考虑那些问题,谢谢?
2楼
顶一下
目前查到的部分资料
1 为什么要对初期污染雨水进行收集处理
由于每个装置区围堰内地面和楼面受生产设备跑、冒、滴、漏的影响,冲洗地面和遇到降雨时,地面污染物被冲洗下来,开始,冲洗排水及降雨初期的雨水,均受到污染,需单独送到污水处理厂进行处理。随着地面冲洗和降雨的延续,地面被冲洗干净,这时把清净的水切换到直排系统之中,这样既保护了环境,也减少了对污水处理车间的冲击负荷,降低了工厂污水处理的费用,同时也满足了生产的安全卫生要求。
2 初期污染雨水处置的几种方法
2.1 手动控制
在刚下雨时,手动开启污水管线阀门,把初期雨水切换到污水管线(或初期污染雨水收集池)内,同时手动关闭雨水管线阀门,一段时间(一般10~15min)后手动开启雨水阀同时手动关闭污水阀,使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。
手动控制、切换雨水排放的特点是关闭及时、可靠,不会出现其他意外情况。但在管理跟不上的情况下,会出现污水处理车间处理负荷加大或者初期污染雨水全部直接排放的后果,导致处理费用加大或环境污染,而且时间长了会出现阀门由于污染锈蚀打不开的现象。
2.2 自动切换
在从装置围堰内接出的雨水管线上增设两套电动阀,然后设定程序控制,即在降水初期打开污水阀门,将初期污染雨水切换到生产污水管线内或初期污染雨水收集池,一段时间后(一般10-15min)关闭污水阀,开启清水阀,将后期清净雨水切换到雨水管线内或直排系统,实现自动切换。但也有一些缺点:
①费用高,一般仅电动阀和程序控制约需要15万元左右;
②由于各种原因,这种自控系统易出现故障,一旦阀门失灵,雨水自动切换就成了一句空话;
③难以操作,由于利用时间控制,大雨和小雨水量差别较大,使用时会遇到很多麻烦。
2.3 自然分流
根据当地的暴雨强度公式、设计重现期、围堰区的面积计算出10~15min的污染雨水量,作为初期污染雨水收集调节池的有效容积[1]。根据厂区雨水管线的布置,计算出雨水管线到初期污染雨水收集调节池的水力坡降,确定初期污染雨水收集调节池的最高水位。以初期污染雨水收集调节池的最高水面标高为依据,设计初期污染雨水收集调节池。在最高水面处设溢流管,作为清净雨水排水管。调节池设排污泵,根据污水处理车间的调度,用泵将地面冲洗水及初期污染雨水排至污水处理厂。
3 合流制系统中的初期污染雨水分流
我厂现有排水系统为污水和雨水合流制排水系统[1],由于我厂地下管线情况复杂,地上障碍物较多,改为清污分流、雨污分流,困难很大,投资费用巨大;因此一直沿用此合流系统至今。从上面三种方法来看,自然分流的效果是最好的,但这种法只适用于雨污分流系统中,在合流制系统中,如果采用自然分流系统,初期污染雨水收集调节池将永远处于充满状态,因为生活污水及循环水系统排污水是不停地排放的,这样雨水调节池就失去了作用,其他两种方法都有这样那样的缺点。
回复
3楼
一般要加溢流装置,当雨水过多,而储水池无法容纳时,前期雨水溢流走清水管道。
回复
4楼
雨水和污水要分开了` ``
各走各的管路``
回复
5楼
学习学习,谢谢了!
回复
6楼
楼主的文章不错,看了有一定受益~~~谢谢分享~~
回复