现有18层商住楼,1~4层为商场,5~18层为住宅,排水系统图示如下。请问,图中的A点需要考虑通气吗?如果需要,在没有伸顶(或就近)通气的情况下如何做?
现有18层商住楼,1~4层为商场,5~18层为住宅,排水系统图示如下。请问,图中的A点需要考虑通气吗?如果需要,在没有伸顶(或就近)通气的情况下如何做?
2楼
没有规定A点必须通气,但有必要。
1、高层住宅排水系统宜设专用通气管。《建规》
2、按上述做法就可以解决A点的通气问题。
回复
3楼
同上
A点设置清扫口 横管较长设置检查口《建规》
回复
4楼
这里讨论通气问题!
大家都怎么做的呢?
用苏维托配件?
用吸气阀?
加一条伸顶通气管?
加一条环形通气管,但环形通气管不出户外?
不进行特殊处理?
回复
5楼
这个问题这么难吗?
回复
6楼
看你的通气干管是怎么设置的啦,我感觉排立0不需要设置专用通气管,
回复
7楼
A点可设吸气阀,但必须高于横干管150MM,吸气阀应符合CJ202-2004强制标准的要求。如果高度空间允许,设正压衰减器加吸气阀,处理正负压。
回复
8楼
最好在A点下250MM处接出辅助立管再接吸气阀,避开水舌。