高层商住楼管道结合层排水通气问题
corelli
corelli Lv.7
2004年12月30日 15:23:34
只看楼主

现有18层商住楼,1~4层为商场,5~18层为住宅,排水系统图示如下。请问,图中的A点需要考虑通气吗?如果需要,在没有伸顶(或就近)通气的情况下如何做?

现有18层商住楼,1~4层为商场,5~18层为住宅,排水系统图示如下。请问,图中的A点需要考虑通气吗?如果需要,在没有伸顶(或就近)通气的情况下如何做?

200412301104375645082.gif

免费打赏
linyinong
2004年12月30日 12:55:38
2楼
没有规定A点必须通气,但有必要。
1、高层住宅排水系统宜设专用通气管。《建规》
2、按上述做法就可以解决A点的通气问题。
回复
yx-xy
2004年12月30日 14:26:02
3楼
同上
A点设置清扫口 横管较长设置检查口《建规》
回复
corelli
2004年12月30日 18:32:49
4楼
这里讨论通气问题!
大家都怎么做的呢?

用苏维托配件?
用吸气阀?
加一条伸顶通气管?
加一条环形通气管,但环形通气管不出户外?
不进行特殊处理?
回复
corelli
2005年01月04日 11:29:02
5楼
这个问题这么难吗?
回复
rabbit1178
2005年01月04日 15:23:20
6楼
看你的通气干管是怎么设置的啦,我感觉排立0不需要设置专用通气管,
回复
goldtide
2005年01月04日 20:16:31
7楼
A点可设吸气阀,但必须高于横干管150MM,吸气阀应符合CJ202-2004强制标准的要求。如果高度空间允许,设正压衰减器加吸气阀,处理正负压。
回复
goldtide
2005年01月04日 20:21:37
8楼
最好在A点下250MM处接出辅助立管再接吸气阀,避开水舌。
回复