正在做一片区住宅设计,我在住户配电箱的进线总开关选用的是隔离开关,电表箱内为断路器。 但是第三方审查认为“每户进线采用隔离开关不妥,应采用断路器,其整定值可以与电表箱中的分路开关整定值相同(即可以不考虑选择性),否则当用户配电箱发生问题时,因隔离开关不能带负荷操作必须要在电度表箱中操作,才能进行维修等,极为不便,故要求修改” 我认为,进线为隔离开关没什么不妥,当插座,照明回路有问题时,都有分支断路器作保护,不会有什么问题。之前好多工程都是这么做的。
但是第三方审查认为“每户进线采用隔离开关不妥,应采用断路器,其整定值可以与电表箱中的分路开关整定值相同(即可以不考虑选择性),否则当用户配电箱发生问题时,因隔离开关不能带负荷操作必须要在电度表箱中操作,才能进行维修等,极为不便,故要求修改”
我认为,进线为隔离开关没什么不妥,当插座,照明回路有问题时,都有分支断路器作保护,不会有什么问题。之前好多工程都是这么做的。
《住宅设计规范》
8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
《住宅设计规范》并没有明确总断路器是设置在电表箱还是在住户箱内。
问了一下审核的老总,他认为我那样做没有问题。
现在不知道怎么回答这个每三方审查!关系总不能搞得太僵,
求教于大家了,出现过这样的问题么?