我这家公司有两个相对独立的变压器,<一个315,一个50KVA>,相隔距离大约五十米,最近因赠加一个小车间,独立使用50的不够,又从大变压器拉一组线进此车间做一部分电器用,我发现他们小变压器的零线空着没进入车间,进车间的零线是和大变压器的过去零线接在一起,<现车间正常开工>请教各位师傅,象这样不使用自身零线的接法,对车间电器及变压器本身和计量电度等方面有没有影响,有哪些方面的危害因素吗,是否有允许这样的接法呢

我这家公司有两个相对独立的变压器,<一个315,一个50KVA>,相隔距离大约五十米,最近因赠加一个小车间,独立使用50的不够,又从大变压器拉一组线进此车间做一部分电器用,我发现他们小变压器的零线空着没进入车间,进车间的零线是和大变压器的过去零线接在一起,<现车间正常开工>请教各位师傅,象这样不使用自身零线的接法,对车间电器及变压器本身和计量电度等方面有没有影响,有哪些方面的危害因素吗,是否有允许这样的接法呢
免费打赏
huanahu
2007年12月11日 23:32:33
2楼
两个变压器是用同一接地网就不存在问题。另一变压器的零线不应该是空着,应该有接地。
回复
huazi1205
2007年12月11日 23:40:01
3楼
两变压器都是接地的,进配电房是三相五线,只是他那小配电房的零线没接入车间
回复