2楼
少了不放心,到一分钟心里才踏实!
回复
3楼
没听说过,要按一分钟,一般事故停机按钮都带有自保持功能,只要按下去,一直就保持事故停机的命令,不知道你们的没有自保持功能,如果没有,建议换一个带自保持的按钮
回复
4楼
防止误操作吧
回复
5楼
这是哪里的规定呀,事故停车按钮只要一拍就可以了,它会自动保持在事故停车状态,要复位需手动复位.
回复
6楼
不是人有病,就是线路有病!
回复
7楼
不会吧,本来就叫做事故按钮,出了事还叫人按住一分钟,时间就是金钱呀
回复
8楼
不是人有病,就是线路有病!
回复
9楼
事故按钮一般是紧急停车的,不可能要按一分钟,肯定有故障。
回复
10楼
我们是电机(如引送风机)事故按钮(在现场)要按一分钟,防止控制室人员强送,扩大事故。。。。。
回复
11楼
设计不合理,就算是现场误操作把事故停车按下去了,控制室也要查明原因才能送电,不能盲目强送.一般事故停车按钮(在现场按的,而没有复位)控制室是送不上电的,须把现场的事故停车按钮复位后控制室才能送电.