路灯用箱式变电站的最大供电距离
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2004年12月29日 23:29:20
只看楼主

我看了一些贴子,到现在也有疑惑,看一看大家是怎么想的,谢谢

我看了一些贴子,到现在也有疑惑,看一看大家是怎么想的,谢谢
免费打赏
ctlizheng
2008年07月05日 07:57:29
22楼
互相学习,共同提高!
回复
ctlizheng
2008年07月05日 07:57:44
23楼
互相学习,共同提高!
回复
ctlizheng
2008年07月05日 07:58:35
24楼
感谢楼主无私奉献提供资料。
回复
zcliang_007
2008年07月27日 14:14:31
25楼
一般不超过800米。。。
回复
guilinddb
2008年09月07日 20:08:47
26楼
路灯的配电半径目前商无规范可依,个人觉得500~700米左右比较合理。主要指标是电压降和经济。由于路灯的控制及配电电缆径,特别是在单向或两相运行时,由于不平衡引起的电压降比较大。
回复
jiaoxiaojuan1002
2008年10月19日 18:46:41
27楼
首先要考虑线路压降,再按设计规范来确定供电半径 常规是500~800米
回复
allanhe1126
2008年10月28日 00:11:14
28楼
一般供电半径不超过1000米
回复
pyled
2008年11月05日 14:23:08
29楼
正常情况下,一台变压器的供电半径为500米,路灯箱变也如此,在这种情况下可以保证供电质量;但具体到路灯上,供电电压只要不低于190V,高压钠灯和金卤灯都可以正常启动,而且电压越低,对灯的寿命影响越小,只是照度稍低一些,比较其他行业的负荷来说,路灯对电压的要求不算太高。这样的话,供电半径可以加大一些,以我市的经验及计算结果,比较经济的供电半径为700-800米,最好别超1000米,当然电缆足够大,压降比较小的话,1000米也不是不可以,但造价要高许多,不经济。所以供电半径取多大,要以末端电压是否满足路灯的启动要求为依据,通过合理选择电缆截面大小,得出最经济的供电半径,这个数并非是定数。
回复
sbyb5749
2008年12月24日 21:03:11
30楼
一般都是700——800m范围内,如果仅仅是路灯,可以距离再长些;如还要考虑广告站名或者其他一些动力负荷,则距离会短些。主要还是考虑压降的问题.
回复
sbyb5749
2008年12月24日 21:04:31
31楼
引用“正常情况下,一台变压器的供电半径为500米,路灯箱变也如此,在这种情况下可以保证供电质量;但具体到路灯上,供电电压只要不低于190V,高压钠灯和金卤灯都可以正常启动,而且电压越低,对灯的寿命影响越小,只是照度稍低一些,比较其他行业的负荷来说,路灯对电压的要求不算太高。这样的话,供电半径可以加大一些,以我市的经验及计算结果,比较经济的供电半径为700-800米,最好别超1000米,当然电缆足够大,压降比较小的话,1000米也不是不可以,但造价要高许多,不经济。所以供电半径取多大,要以末端电压是否满足路灯的启动要求为依据,通过合理选择电缆截面大小,得出最经济的供电半径,这个数并非是定数。”,真不错。
回复

相关推荐

APP内打开