丹佛斯变频器故障问题
dugq-1963
dugq-1963 Lv.2
2007年12月11日 14:03:36
只看楼主

单位使用好多种品牌的变频器,其中有数台丹佛斯的,从2005年到现在,已经损坏5台,都是主回路整流模块烧毁,最大一台200kw,其中有一台修好之后运行一个晚上又烧掉了,检查控制柜接地良好,电源谐波含量满足国标要求,是不是丹佛斯的故障率本身就高?

单位使用好多种品牌的变频器,其中有数台丹佛斯的,从2005年到现在,已经损坏5台,都是主回路整流模块烧毁,最大一台200kw,其中有一台修好之后运行一个晚上又烧掉了,检查控制柜接地良好,电源谐波含量满足国标要求,是不是丹佛斯的故障率本身就高?
免费打赏
yjig
2007年12月11日 18:23:22
2楼
建议查一下变频的以下设置,并与其他品牌的对比一下。
1、是V/F控制,还是矢量控制?
2、载波频率?
3、V/F曲线?
4、自动节能方式?
回复
dugq-1963
2007年12月13日 10:53:17
3楼
我们公司使用多种品牌的变频器,设置不会有问题,控制方式是带编码器的电流矢量控制方式,投入运行前做过马达参数的自动整定,整流模块应该是反向击穿。
回复