请问这样做照明方案有问题吗?
xiaomaidi
xiaomaidi Lv.2
2007年12月11日 11:22:12
来自于照明工程
只看楼主

厂区围墙全长600米,每隔六米安装一只40W白炽灯,共计100只。在起点和终点各有一个门房,计划将100只灯分成两部分,从两个门房各自向中间布线。用三相四线制供电,从起点分三个回路,从终点分三个回路。每个回路平均约16只灯。全部用BVR2.5mm铜芯线套PVC40管埋地敷设。请大家帮忙看看,这样做有没有问题,谢谢了~~~~~

2007年12月11日 12:17:03
2楼
在线等。。。
回复
asi
2007年12月11日 15:34:53
3楼


很有问题
回复
asi
2007年12月11日 15:36:11
4楼
欢迎加入电气工程师QQ群 50642915 发起在线讨论
回复
飞影道人
2007年12月12日 08:51:14
5楼
宜一个地方控制向两边走,计算一下电压损失再选电缆。注意接地形式。
回复
kerdexx
2007年12月20日 16:00:34
6楼
应该采用节能灯进行照明
回复
lizijunxiaolijie
2007年12月21日 08:44:34
7楼
回答你的问题,看你的装灯,好象是围墙顶的球型造型景观灯,从功率和电线选择,配电考虑都是可行的,没有问题!
回复
xiaomaidi
2007年12月26日 12:12:13
8楼
多谢各位的意见!