真正对水源热泵倾心的网友;请看看这篇文章,一定会有新的启发.沈阳海洋大世界水源热泵系统设计________________________________________摘要:本文简要介绍了沈阳海洋大世界工程概况,并对海洋大世界水源热泵机房系统设计进行了介绍,体现了机房设计在节能、安全运行方面的重要作用。关键词:水源热泵 地下水串联使用 水源热泵主机互为备用 一、工程概况:沈阳海洋大世界位于沈阳植物园东侧高坎镇辖区内头道村,是2006年沈阳世园会景点之一,本工程建筑面颊28500m2,框架结构。由海洋馆和海豚馆两大部分组成。各区负荷分布情况如下:

真正对水源热泵倾心的网友;请看看这篇文章,一定会有新的启发.

沈阳海洋大世界水源热泵系统设计
________________________________________


摘要:本文简要介绍了沈阳海洋大世界工程概况,并对海洋大世界水源热泵机房系统设计进行了介绍,体现了机房设计在节能、安全运行方面的重要作用。
关键词:水源热泵 地下水串联使用 水源热泵主机互为备用

一、工程概况:沈阳海洋大世界位于沈阳植物园东侧高坎镇辖区内头道村,是2006年沈阳世园会景点之一,本工程建筑面颊28500m2,框架结构。由海洋馆和海豚馆两大部分组成。各区负荷分布情况如下:
海洋馆热负荷:
1、 海洋馆海水养鱼池需用热量2470KW(温度要求:23-25℃)
2、 淡水鱼池,热带雨林部分需用热量 300KW
特色潜水 230KW
3、 洗浴中心热负荷350KW
4、 热带雨林需用空调制热量680KW
5、 售票大厅需用空调制热量 110KW
6、 白鲸馆需用空调制热量 130KW
7、 其他区域需用空调制热量 2110KW
海豚馆热负荷
1、 空调热负荷:675KW
2、 池水加热负荷:1000KW
热负荷总计:8055KW,其中池水加热负荷4000KW;空调热负荷3705KW;卫生热水负荷350KW。

二、机房系统设计:
根据系统特点以及所带负荷类型不同,将水源热泵系统分为三个互相独立而又相互关联的系统,分别为:空调系统、池水加热系统、卫生热水系统。
1、 设备配型:
空调系统选用2台GSHP-C1878D,池水加热系统选用2台GSHP-C2078D,卫生热水系统选用1台GSHP-C0348D。
2、 附属设备配置
序号 名 称 规 格 单位 数量
1. 空调水循环泵 KQL200/320-45/4 台 3
2. 池水加热循环泵 KQL200/285-37/4 只 3
3. 卫生热水循环泵 KQL80/100-3/2 台 2
4. 卫生热水供水泵 KQL40/170-2.2/2 台 2
5. 落地式膨胀水箱 NZP1.6X1-50X2X3 N=5KW 台 1
6. 全自动软水器 FY-5A 台 1
7. 软化水箱 2400×1600×1500 台 1
8. 卫生热水蓄水箱 3200×2200×2400 台 1
9. 旋流除沙器 CSQ-150 台 3
快速除污器 KC300 台 1
10. 快速除污器 KC250 台 1
11. 电子除垢仪 HY-3 台 1
12. 空调集水器 DN600 台 1
13. 空调分水器 DN600 台 1
14. 池水加热集水器 DN600 台 1
15. 池水加热分水器 DN600 台 1
3、 系统设计:
由于本工程位于沈阳棋盘山,此地区属缺水少水地区,因此工程所在地不宜开采地下水,所以井水由3.7公里外的深井引至水源热泵机房,经过换热后再回灌到回水井中;为减少地下水用量,建议选用满液式水源热泵机组,因为此类机组可以做到井水最低回灌温度3℃,可以大大降低井水用量,减少打井数量,降低潜水泵耗电量。
本设计中,考虑在夏季运行时,将空调用机组冷凝器出口的井水(25℃左右,部分回收利用,将此部分井水引至池水加热机组、卫生热水机组蒸发器进口,这样不仅节约了地下水(12℃)用量,同时提高了池水加热主机、卫生热水主机的蒸发温度(提高主机能效比),大大节约运行费用。
池水加热系统和卫生热水各自设置独立运行系统,且在此两系统管路上设置连接管,做到水源热泵机组的互为备用,池水加热机组和热水机组在设计中考虑互为备用。
在设计中将井水管路和系统水管路之间设置一连通,机组在正常运行时连通管路上的阀门为常闭。在夏季制冷需求量小的时候,不开启主机,将此连通打开,使井水直接进入空调系统进行制冷,当此冷量不能满足建筑负荷需求时,关闭此连通,使用水源热泵进行强制制冷。采用这样的设计目的在于充分降低空调运行费用。

三、 运行效果及评价
本系统自从2006年7月运行至今,经历了1个采暖季和2个制冷季,系统运行平稳,能够满足馆内池水加热,以及空调制冷、采暖的需要;并且运行费用低廉,夏季空调部分运行费用在5.45元/㎡左右;冬季采暖运行费用在12.96元/㎡左右。此系统的良好运行,得到了业主和游客的一致好评。

(本文不是我写的,朋友推荐向大家传播.为了节能减排.)


免费打赏
yanlufeng
2007年12月11日 20:19:35
2楼
本帖已经马上就到24小时了,希望看后的网友谈谈看法.

就我的经历和了解,这个项目比好多老套路的项目有突出之处.
回复
tianjiuchang
2007年12月26日 23:23:05
3楼
你们用的是什么牌的机组,那里的生产厂家?谢谢
回复
tianjiuchang
2007年12月26日 23:24:28
4楼
你们用的是什么牌的机组,那里的生产厂家?谢谢. 我的QQ 735232212
回复
yanlufeng
2007年12月27日 15:29:21
5楼
我是纯从技术角度推荐的这篇文章,也没时间去看这个项目.

但据我所知,这个项目是沈阳比泽尔地源热泵工程有限公司作的.
回复
sundongmei110
2009年10月06日 10:10:14
6楼
是烟台蓝德空调公司的水源热泵主机
回复
yanlufeng
2009年10月08日 11:05:07
7楼
谢谢孙工提供的信息!
烟台蓝德空调公司的水源热泵主机在沈阳用的确实很多。
回复