我正接手以前同事的一个私宅,甲方说配筋太大,我自己也有同感,但本人设计经验不是很长,不太敢调得比软件计算出来的小很多,请各位有资历前辈指点,能调多少。我自己想了几条:1.甲方把原来的夹层取消;2.该私宅位于0.55与0.7两个基本风压地区交接处,我到过现场,取0.6,C类地区足矣;3.原来的设计太马虎,次梁截面也取500高,可以调小截面和配筋;4.私宅的配筋尽量少用25的钢筋,免得给人笑话;5.柱按单偏压计算就可以了
我正接手以前同事的一个私宅,甲方说配筋太大,我自己也有同感,但本人设计经验不是很长,不太敢调得比软件计算出来的小很多,请各位有资历前辈指点,能调多少。我自己想了几条:1.甲方把原来的夹层取消;2.该私宅位于0.55与0.7两个基本风压地区交接处,我到过现场,取0.6,C类地区足矣;3.原来的设计太马虎,次梁截面也取500高,可以调小截面和配筋;4.私宅的配筋尽量少用25的钢筋,免得给人笑话;5.柱按单偏压计算就可以了
2楼
合并的时候要主意,不要出现太多的钢筋型号,我就见到一个别墅设计图纸从6-25的钢筋一样也不少;
另外荷载和系数取值也是节省用钢量的重要方面,同样的一个设计院设计的同一个小区的高层(一个四单元,一个三单元的)同样的挑梁相差很大。甲上部筋为三级钢16共7根上5下2,乙三根三级钢16的。
用钢量省了,造价就降低了,我想开发商会很高兴继续合作的,
回复
3楼
诸君努力了。要是所有的设计人员都有如此心意那可好了。
我是一个施工员,许多时候面对图纸都太多错愕,不同人设计的确实差太多了。
这个问题那个问题的,也不是说纯粹的设计人的事,大家共勉吧。
回复
4楼
同样是做设计滴,差距还挺大...不过可别为了省点钢筋把自己栽进去...
回复
5楼
我觉得甲院的挑梁设计其实是更规范的.乙的下铁做12的架立筋吗,我觉得悬挑无小事建议交待清楚.
回复
6楼
甲乙相差太大了,不过貌似甲的比较符合挑梁的性质啊
回复
7楼
最后我给甲方调下来差不多2吨的钢筋,本来有点私心的,结果拿了人家1%的加班费,一时愕然了,算了,呵呵,当作自己锻炼
回复
8楼
千万不要为了体现优势而进了班房呀
回复
9楼
合并的时候要主意,不要出现太多的钢筋型号,我就见到一个别墅设计图纸从6-25的钢筋一样也不少;
另外荷载和系数取值也是节省用钢量的重要方面,同样的一个设计院设计的同一个小区的高层(一个四单元,一个三单元的)同样的挑梁相差很大。甲上部筋为三级钢16共7根上5下2,乙三根三级钢16的。
用钢量省了,造价就降低了,我想开发商会很高兴继续合作的,那样我们的日子就会更好了
回复
10楼
没有必要省那么点钢筋吧
配筋不要配的太大就是的
不要为了省点钢筋把自己陪进去
回复
11楼
新接手需要重新验算的情况下,请重新计算恒荷载标准值和选择梁、板等构件的截面尺寸,并在计算模型中按荷载规范对各构件进行活荷载折减,然后重新进行结构验算。注意在选择粱、板钢筋时优先选择HRB-400级钢筋,这样会得到你所需要的最经济结果,同时也是你在他人设计结果前提下证实你专业设计能力的一个机会。
回复