1.制冷剂湿饱和蒸汽干度在系统中为什么越小越好? 是因为干度小蒸发时候汽化潜热高么?2.电冰箱制冷系统节流过程采用过冷,空调系统为什么不用,采用节流过冷有什么作 用?3.在热泵中,国美热工的空气热能热水器可把水烧到100度或者是125度的蒸汽,系统采用R22制冷剂,请问此时的冷凝温度为多少,在此冷凝温度下,水不流动的话,传热系数跟常规的传热系数计算方法一样么?(常规*以套管换热器为例*换热系数该怎么计算?) R22的临界温度为96.13度。
1.制冷剂湿饱和蒸汽干度在系统中为什么越小越好? 是因为干度小蒸发时候汽化潜热高么?
2.电冰箱制冷系统节流过程采用过冷,空调系统为什么不用,采用节流过冷有什么作
用?
3.在热泵中,国美热工的空气热能热水器可把水烧到100度或者是125度的蒸汽,系统采用R22制冷剂,请问此时的冷凝温度为多少,在此冷凝温度下,水不流动的话,传热系数跟常规的传热系数计算方法一样么?(常规*以套管换热器为例*换热系数该怎么计算?) R22的临界温度为96.13度。
4.请各位推荐基本制冷行业较好的设计书籍(设备设计书),也请各位有什么好的资料传给小弟我,愿意与行业内外的人士结识为友交流经验.
e-mail:cy2004lovecy@126.com QQ:261618762
+QQ时请注明 “制冷”以便区别。
我于2007/06毕业,2007/03开始任职于广州中宇冷气科技发展有限公司,在公司期间在实验室做测试,负责水环热泵,地源热泵,空气源热泵测试,空调热水复合机等机组的测试!
2楼
个人观点,仅供参考!
1.不妨你看看压焓图,干度越小就表明在蒸发器进口处制冷剂液体占有的比例就越大,单位质量制冷量就变大。对于制冷剂确定的机组来说,蒸发温度确定,潜热是固定的值!
2.对于过冷同样可以看压焓图,如果采用过冷的话,干度同样减小,单位质量制冷量变大。对于冰箱和空调运行的工况不同,冰箱的蒸发温度比空调低得多,采用过冷,单位制冷量的增加会比较明显。实际上对于空冷空调也在用过冷,只不过是加大冷凝器的面积就可以实现了。
3.“国美热工的空气热能热水器”我表示深度怀疑,如果可以把水加热到100度,那么我们假设5度的换热温差,那么至少需要冷凝温度105度,这个时候已经是超临界循环,那么这个时候对应的压力是多少呢,恐怕普通个换热器已经承受不了这个压力了吧!现在忽悠的人太多了,我们还是需要用审慎的看待问题。理性的判断+精心的推理=推翻忽悠理论。
回复
3楼
忽悠与否我也不清楚,但是过段时间就知道了,能不能加热到100,我现在在一公司做的产品就是这,等做完实验了,再讨论,,,,
回复
4楼
毋用怀疑.“国美热工的空气热能热水器”能否把水烧到100度或者是125度的蒸汽,关键是排气温度,而不是冷凝温度。
在压焓表上气体饱和线外,高压部分还有一段显热部分,这部分的热量才是可把水烧到100度或者是125度蒸汽的关键所在,具体是将冷凝分为两段进行,一只为显热冷却器,一只是正常冷凝器。显热冷却器即是将水烧开的设备。
我曾经设计安装了一只1000吨冷库,就用了一只50平方的立式冷凝器改成卧式的显热冷却器,用来烧洗澡水,在没有人洗澡的时候,确实能烧出蒸汽来。
回复
5楼
个人观点,仅供参考!
1.利用显热未尝不可,不过换热量能有多少呢?如果一味的提高排气温度,必然要牺牲了机组的效率为代价,有点得不偿失。排气温度越高,那么加热的热水的温度就越高,但是有什么意思呢?机组效率如何呢?
2.排气温度过高,润滑油会不会出现问题呢?这样使我们考虑的重点。压缩机的寿命可想而知。
3.我们在谈谈排气温度过高怎么来实现,那必然要提高压比,压力提高问题又来了,容积效率又变小了。
4.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了。
5.在不影响机组效率和工况的的条件下,我们来谈谈余热回收倒是很有意义!
回复
6楼
用R22把水烧到100℃以上,个人感觉也是有问题的,但您的解释是错误的,照你的解释,好像冷凝温度就不能低于水的温度了?打假也需要专业基础的。
回复
7楼
您说这种高温热水器和电热水器相比,运行费用是否有优势?
在只适合用电制取热水的场合,热泵热水器的效率是否永远高于直接用电的热水器?
您是否研究过清华X号制冷剂?
“.一切牺牲效率为代价的机组必然会走向末路。提高排气温度来加热,不知道需要多大的换热面积和制冷剂的流量,所以的来看未免舍本逐末了”只是您一厢情愿的推断,不敢苟同。
回复
8楼
每个人对问题的看法不同,不赞成可以提出不同的观点!
1.首先,我觉得是不是没有看明白我的观点,把水烧到100℃以做的一个假设(有点不恰当),现在有很多高温制冷剂,比如245,123等等。就像ygw001利用显热,也没有什么达不到呢?
2.如果非要和电热水器那还有什么意思呢?如果效率很低,成本又高,电热热水器谈论就毫无意义。所以在谈论一个设备的好坏如果光从效率入手来讨论,好像有点太牵强。运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑。你说呢?清华的老师史教授在制冷剂方面作了很多工作,但是没有仔细研究过清华的制冷剂,是不是和天津大学的差不多,混合制冷剂,或者组配出高温制冷剂吧!
回复
9楼
我说的是照你的意思,热水温度100℃,冷凝温度就最少需要105℃。我如果说热水温度100℃,冷凝温度可以95℃,你信不信?
回复
10楼
“运行中的效率,初投资,运行费用,维修费用都要考虑”恰好印证了电热水器好啊,虽然效率低,但初投资少、几乎不需要什么维护费用,热泵热水器如果效率不能占有很大优势的情况下,是PK不过电热水器的。
现在市场上出现的所有高温制冷剂,即使宣称把水烧到100℃以上,当然那也是隐含了一个重要条件的,只是从初始温度40~50℃开始烧的,这样的话热泵的压比并不高,也就3左右,效率照样也可以达到3左右。并不是如你所说的以牺牲效率为代价,并走下坡路的。如果硬要把自来水从15℃烧到100℃……现在还没看到这种人~~
回复
11楼
你是不是想利用显热温度来加热,有病呀!那点热量能有多少。
电热水器好为什么要有人造热泵热水器,难道变态了。存在就是合理的。
你敢说压比在3,又没有数据来证明。不同制冷剂是不同的,
回复