变电所综合自动化系统改造
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2007年12月09日 10:40:59
来自于继电保护
只看楼主

请问:变电所综合自动化系统改造是否需要增加临时用电措施,如:租用临时变压器?原有的变电所综自保护系统瘫痪,需要更换一套新的综自,初步方案采用集中组屏的方式保护。除了这些还需要考虑什么?先谢谢啦!

请问:变电所综合自动化系统改造是否需要增加临时用电措施,如:租用临时变压器?
原有的变电所综自保护系统瘫痪,需要更换一套新的综自,初步方案采用集中组屏的方式保护。除了这些还需要考虑什么?先谢谢啦!
免费打赏
lingxuct
2007年12月10日 05:18:48
2楼
如果保护能正常工作,可一个一个地切换,先做个方案,一般在施工中,不需要临时用电
回复
connorlee
2007年12月10日 09:53:18
3楼
http://cepsc.com/bbs/index.php?fromuid=14472
电力系统的专业网站
回复
sq616214
2007年12月12日 16:58:37
4楼
变电站综合自动化改造,首要要了解改造的变电站的负荷性质是什么,再根据现有的供电设备和系统的状况设计改造方案。
回复
purplerainli
2007年12月13日 21:36:49
5楼
我们前几天进行了两个98年投的变电站的保护及其远动改造工程。没有用临时电,采用的方法是第一天全站负荷全停,停两台变,另一台变运行,但只是通过Z变给全站供电。将所停的一台变移出原位。再把这台变送上,将另外两台变停下来。这样做的目的就是不用临时引电源。
回复
jzx0476
2007年12月14日 09:57:08
6楼
我们就是两台变压器,35/10的,不知道怎么样才能说服领导,毕竟我们不管施工。高压柜体内的信号怎么取呢?是不是职能停电?然后一个一个高压柜断电?
回复
sq616214
2007年12月14日 10:37:03
7楼
如果是两台主变,如果其中一台可以带全部负荷的情况下,可以停一台改造。如果不可以的话,同时又不能停电的情况下只能用临时电源了。
在改造过程中,电业局改造用临时电源的比较多,在工业用电来说,都是可以停电的。
回复
199002180.hi
2007年12月14日 17:50:15
8楼
可以去中国电气www.chinaeinfo.com上看看,那上边有好多电器产品的资料,
回复
jzx0476
2007年12月14日 20:27:40
9楼

谢谢
回复

相关推荐