如何保证并联异程的两用户流量大致相等
mqwchina2008
Lv.3
2007年12月09日 09:31:54
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
对采暖系统中并联异程的两个用户,若要保证两户的流量大致相等,应采取什么措施。希望做过设计和施工的大哥大姐帮帮忙,小弟先在此谢过了
对采暖系统中并联异程的两个用户,若要保证两户的流量大致相等,应采取什么措施。希望做过设计和施工的大哥大姐帮帮忙,小弟先在此谢过了
免费打赏
cgjzhen615
2007年12月09日 16:45:48
2楼
安装自力式流量平衡阀
回复
mqwchina2008
2007年12月10日 16:38:49
3楼
谢谢楼上的帮忙,不知还有别的方法没?
回复
f_jg2003
2007年12月10日 18:04:19
4楼
详细的水力计算,运行当中可适当的进行阀门调节。
回复
xubingquan
2007年12月12日 17:46:34
5楼
经详细水力计算,使管路阻抗接近,以使流量相近,最简单办法安装自力式流量调节阀
回复
mqwchina2008
2007年12月13日 09:09:37
6楼
谢谢楼上的帮助,我试着算一下
回复