请教:电缆穿线管
pansysguo
Lv.3
2007年12月08日 19:17:48
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
Z-YJV 5*16mm2电缆,选用DN50的还是DN65的镀锌管做穿线管?
Z-YJV 5*16mm2电缆,选用DN50的还是DN65的镀锌管做穿线管?
免费打赏
ihope52
2007年12月08日 19:48:19
2楼
要是1个弯的话采用DN50,2个弯的话采用65
回复
chenqiandong
2007年12月09日 21:30:54
3楼
用钢管?注意涡流
回复
asd196
2007年12月10日 10:45:54
4楼
长度在30M及以下,直线段管内径不小于电缆外径的1.5倍,一个弯曲时管内径不小于电缆外径的2倍,二个弯曲时管内径不小于电缆外径的2.5倍.
回复