以前我们那间公司除了断路器保护,每个线圈前还加保险,现在这间公司,如果线圈前有断路器,则不用再加保险,哪种才对呀.说明经断路器的电还供其它用,如图片
以前我们那间公司除了断路器保护,每个线圈前还加保险,现在这间公司,如果线圈前有断路器,则不用再加保险,哪种才对呀.说明经断路器的电还供其它用,如图片
2楼
是三相的还是什么样子的了!
回复
3楼
断路器现多用于各电气的保护,但应该根据设备实际额定电流选择与之匹配的断路器,才能起到保护作用,可省去熔断器,因合适的断路器具有过载、短路的保护作用。望朋友按照实际情况选择。
回复
4楼
xuexi
回复
5楼
正确
回复
6楼
如果断路器同熔断器的额定电流基本差不多,就不加熔断器了,断路器材附带保护二次回路了。
回复
7楼
谢
回复
8楼
没用保险?小心烧毁二次回路
回复
9楼
熔断器是保护二次控制回路的,如果不用的话,也需要再加一个断路器来保护,没有保护是不行的.
回复
10楼
我也这么认为
回复
11楼
虽然 熔断器已经面临淘汰的命运,可是自有他的好处,有时候提别是预防短路的时候比断路器更管用!
回复