求教:污泥脱水系统的剩余污泥应急排放系统处置措施
yzliubo@co163
2007年12月07日 15:36:29
来自于工地图片
只看楼主

污水处理厂位于浦东新区高东镇竹园地区,在黄潼港的东侧、合流污水一期工程输水箱涵的南侧、沿塘路的西侧、航津路的北侧。1.1.2.3 工程规模:污水处理厂设计规模为50万m3/d。水量的总变化系数k=1.30。污水处理厂污水处理产生的剩余污泥产量为55tDS(干泥)/d,含水率为99.3%。不同处理阶段的污泥量和含水率如下表所示。不同处理阶段的污泥量和含水率表项 目阶段 干泥量(t/d) 含水率 污泥体积

污水处理厂位于浦东新区高东镇竹园地区,在黄潼港的东侧、合流污水一期工程输水箱涵的南侧、沿塘路的西侧、航津路的北侧。

1.1.2.3 工程规模:
污水处理厂设计规模为50万m3/d。水量的总变化系数k=1.30。
污水处理厂污水处理产生的剩余污泥产量为55tDS(干泥)/d,含水率为99.3%。不同处理阶段的污泥量和含水率如下表所示。
不同处理阶段的污泥量和含水率表
项 目
阶段 干泥量
(t/d) 含水率 污泥体积
(m3/d) 备注
原生污泥 55 99.3% 7858
浓缩污泥 55 97%(近期);
约95%(远期) 1834(近期);
约1100(远期) 浓缩滤液6024m3/d(近期);浓缩滤液6758m3/d(远期)
脱水污泥 55(近期) 65% 157 脱水滤液1677m3/d(近期)

1.1.2.4 进、出水水质
污水处理厂出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18919-2002)中的二级排放标准。设计进、出水水质指标见下表:
污水处理厂进出水水质表
项目 进水水质 出水水质
CODcr 250mg/L ≤100mg/L
BOD5 120mg/L ≤30mg/L
SS 150mg/L ≤30mg/L
NH3-N 25mg/L ≤25mg/L
TP-P 4mg/L ≤3mg/L
粪大肠菌群数 ≤104个/L
PH 6~9 6~9

5 M-05
(污泥脱水处理系统) 自动板框脱水机 4 台
污泥切割机 4 台
污泥进料泵 Q=20~100m3/h,H=1.2 MPa 4 台
隔膜挤压泵 Q=0~18m3/h,
H=3.0 MPa 4 台 属隔膜挤压系统

隔膜挤压储水罐 3m3 4 台
全自动冲洗装置 与脱水机配套 4 台 属滤布清洗系统
柱塞式冲洗水泵 330L/min,
H=10.0 MPa 2 台
冲洗水泵储水罐 2m3 2 台
絮凝剂制备装置 与脱水机配套 2 台
絮凝剂加药泵 Q与脱水机配套,H=1.2 MPa 4 台
絮凝剂在线搅拌混合器 与脱水机配套 4 台
脱水系统空压机 与脱水机配套 2 台
污泥吹脱用储气罐 3m3 2 台
仪表用储气罐 1m3 2 台
6 M-06 双螺旋输送机(承接脱水后泥饼,输送至M-07) Q=7m3/h,
长度约19m 4 台
7 M-07 中间连接无轴螺旋输送机(承接来自M-06的脱水后泥饼,输送至M-08) Q=14m3/h,
长度约8m 2 台
8 M-08
(脱水后泥饼泵送系统) 脱水污泥输送泵 Q=10m3/h 2 台
输送泵液压动力包 与输送泵配套 2 台
双轴螺旋喂料机 与输送泵配套 2 台
润滑系统 2 台
9 M-09
(污泥料仓系统) 污泥料仓 有效容积200m3,φ5000x12000mm 6 座
料仓液压动力包 最大压力32MPa 6 座
液压式料仓滑架 6 台
螺旋输送机 6 台
液压式滑动闸门 6 台