发一些污水处理厂的污泥脱水间的电气图片,大家看看电气施工的怎样。。。
发一些污水处理厂的污泥脱水间的电气图片,大家看看电气施工的怎样。。。
22楼
配管支架防腐不到位,接地未作,管材作为明配质量不合格,煨出的弯有折皱,电缆出管应处理密封,桥架支架不合格,太短。
回复
23楼
施工工艺一般啊,不敢恭维。
1、从镀锌钢管到电机接线盒应该有金属软管,并且两端用接头紧固连接
2、穿线管明装不是很美观,应该尽量预埋到水泥地面里面
3、焊接处要注意防腐处理
4、镀锌管弯度不一致,影响美观
回复
24楼
如果能整体的用图片介绍污水脱泥见的工作原理就好了
回复
25楼
电机底座和外壳要接地,接地线好像没看到;进接线盒处软管未见,电缆管封堵未做。
回复
26楼
学习 学习 学习学习了学习学习了学习学习了
回复
27楼
我也要发图片,可是怎么不能发附件呀
回复
28楼
11图中出线口处理一下,防止对线的损坏.
回复
29楼
地面还没做完吧,否则就太粗糙了。总体感觉一般。
回复
30楼
应该是发达地区的市政污水处理厂,有可能是mian zi工程
回复
31楼
就图片现场来看,线路穿管暗敷应该最为合理,明管不小心会绊倒操作工的,磕一下可不的了啊,
回复