阳台到底有多少雨水要排啊
pengjianliang@co163
2007年12月06日 17:08:03
只看楼主

一栋二十八层的商住楼(地下二层(停车和设备),地上一至四层为商业和办公,五至二十八为公寓住宅(是长廊式的,且大多数为单间,配有小阳台和洗手间,和敞开式的厨房(与其说它是厨房不如说就是一个洗菜盆和示意的煤气灶)) 象这样子的建筑做水,本人有两个问题请教: 一.阳台面积小,而且配有洗衣机和水龙头,这个阳台是否设置两条排水管呢一条为洗衣机地漏排水,一条为阳台雨水排水呢 这个问题我个认为阳台雨水是很少的可否与洗衣机排水管共用,如果共用规范又说阳台排水需单设且间接排水,如果设两条管是不是觉得有得浪费呢

一栋二十八层的商住楼(地下二层(停车和设备),地上一至四层为商业和办公,五至二十八为公寓住宅(是长廊式的,且大多数为单间,配有小阳台和洗手间,和敞开式的厨房(与其说它是厨房不如说就是一个洗菜盆和示意的煤气灶))
象这样子的建筑做水,本人有两个问题请教:
一.阳台面积小,而且配有洗衣机和水龙头,这个阳台是否设置两条排水管呢一条为洗衣机地漏排水,一条为阳台雨水排水呢
这个问题我个认为阳台雨水是很少的可否与洗衣机排水管共用,如果共用规范又说阳台排水需单设且间接排水,如果设两条管是不是觉得有得浪费呢
二.象这样子的厨房有没有必要单独设置排水管呢,就一个洗菜盆,而且都与洗手间共墙,很方便接入洗手间的
象这样子的情况是不是可以变通一下,不完全死套规范呢,
我做过一个这个样子的建筑阳也是这样的,但审图就提出来阳台的雨水需间接排水和单设
不过我回答意见是我没有改图,而是讲了上述的理由,审图的也同意了
这个问题本来在规范中有说明,也没有什么好讨论的,但有实际中就是这样了
个人认为这样做也没有大的问题,也 不出现会什么后果很严重的事,是不是我们做设计的遇到这种情况是不是有时候可以变通一下呢?


pengjianliang@co163
2007年12月06日 20:24:50
2楼
自己先顶个!
回复
土哥威武
2007年12月06日 21:55:40
3楼
一、阳台有洗衣机地漏的话,完全不必再设阳台雨水排水地漏!让建筑把阳台地面全部坡向洗衣机地漏位置,地漏采用可插拔型的!
二、住宅设计规范规定厨房和卫生间应设各自单独的排水立管,不得共用!
回复
随风
2007年12月06日 21:58:51
4楼
完全同意三楼意见
回复
jiangdongxiaowu
2007年12月06日 22:50:33
5楼
阳台没多少雨水的,直接接到洗衣机污水排水管里
回复
pengjianliang@co163
2007年12月07日 10:06:15
6楼
共用后还要不要间接排水啊
污水采用间接排可行吗?
回复
fymfymfym
2007年12月07日 11:07:02
7楼
如果情况确实,楼主的合并考虑应该允许.立管就是废水管.阳台的雨水管不能将屋面的雨水接入.
回复
yangyiily
2007年12月07日 11:54:38
8楼
这要看小区定位,洗衣机排水是废水,不能和雨水管合并,雨废应分开排放
回复
hdh6709
2007年12月07日 13:15:58
9楼
偶完全同意楼住的做法,再设置2跟管太浪费了,而且在实际施工中我们也都是直接就改了!还有就是雨水和空调的凝结水管在实际做的时候也是合并了!!
回复
lonelyyoung1
2007年12月07日 14:33:23
10楼
阳台地漏排水管和洗衣机废水管合用后,地漏容易臭,因为不下雨就没水排进去,水封容易干,我家就是这样。总觉得阳台有臭味
回复
lonelyyoung1
2007年12月07日 14:36:50
11楼
阳台应该两根立管,我们这里习惯这样:厨房和阳台洗衣机合用,阳台雨水地漏单独一根(当然是指阳台和厨房有条件共用立管的情况)
回复

相关推荐