原来有一个电路的控制电路的急停电路是通过一个断路器的得电线圈来控制的,后来我用一个漏电断路器来改造的,想用它的试验按钮来作急停按钮使用。我用的是DL15LE-100/3901,但现在是一试就烧断路器的漏电线圈,已经烧了两个了,想不通为什么?请教各位大虾!!
原来有一个电路的控制电路的急停电路是通过一个断路器的得电线圈来控制的,后来我用一个漏电断路器来改造的,想用它的试验按钮来作急停按钮使用。我用的是DL15LE-100/3901,但现在是一试就烧断路器的漏电线圈,已经烧了两个了,想不通为什么?请教各位大虾!!
2楼
不知什么电路?不知什么性质的负载?不知多大的电流?不知所云??
回复
3楼
漏电断路器漏电线圈是为脱扣机构设计得,容量太小啦,没有多于的容量外供,也不允许外供,你这样接线烧毁线圈是在情理之中的。
回复
4楼
漏电断路器不是都有个试验按钮吗?每个月还要让试验一次呢,我就是从试验两个点引出来两根线到一个按钮上,想着是万一有紧急情况下可以让漏电断路器跳闸的,要说应该是没有问题的,可现在一试验就烧那个线圈。郁闷!!!
回复
5楼
是不是将进出线接翻了致使开关跳闸但是脱扣线圈仍供着电致使线圈烧毁呢?
回复
6楼
我今天又仔细研究了一下那个线圈,不是漏电线圈是电流脱扣线圈,耐压是380V的,通过一个电阻中间加试验按钮串接在两相电源上,跳闸后不带电。我就想不明白,为什么我把试验按钮给引出来就不行了,一试也跳,可接着线圈就烧了,不知道是不是线圈质量不好,可又不敢再试了。
回复
7楼
怎么就没人回答呀??
回复
8楼
是不是应该用实验用的漏电线圈,那是模拟一个泄漏电流的,由他联动脱扣线圈是漏电保安器达到跳闸的目的。
回复
9楼
这费尽的,你就不能做个接触器来控制嘛?比用漏保还省钱呢。
回复
10楼
我也想不明白,不过我认为用接触器解决就行了。
回复
11楼
谢谢大家!不是我不想用接触器,只是原来的电路是进口的设备,想用接触器没位置,所以想用这个漏电断路器改进一下,不想却是不能用,总也想不明白为什么会烧那个电流脱扣线圈?
回复