1、甲方要求在1、2层各设一个浴池,在结构上有什么特殊要求吗?2、洗浴大厅局部有16X16米大跨,其它大部分为8X8米跨,请问需要考虑井字楼盖吗?
1、甲方要求在1、2层各设一个浴池,在结构上有什么特殊要求吗?
2、洗浴大厅局部有16X16米大跨,其它大部分为8X8米跨,请问需要考虑井字楼盖吗?
2楼
个人认为应该设井字梁,一是跨度太大了,尤其是16*16的,8*8的做大板也不容易,反正也是要吊顶的,就是层高要高点了,何况二层的浴池应认定为集中荷载。
回复
3楼
在底层布置还好些;不知你处抗震要求;
如有抗震要求,最好整体计算一下。
把浴池的荷载细化一下,最好让浴池的荷载由梁传递到柱,如果直接作用在楼板上,怕楼板受不了。
我觉得可以先做楼板,浴池在楼板上再做二次结构,既施工方便,又好做防水,且维护也便利,也可以把浴池适当抬高,以方便走水管。
总之,由于你说得不大详细,结构的布置需要结合建筑、水的布置具体而定;
回复
4楼
该结构总体上是一框架结构
甲方想直接在楼板上做浴池,你所说的的在楼板上做二次结构能否再介绍详细一些。我这里7.5度抗震。
16X16跨的井字梁我想分割成2米的小块,8X8的跨中间加一道次梁。大家看可否
另外,底层水池的基础是否需要单独做成筏板吗
回复
5楼
底层水池可以当作独立结构考虑,就是个普通的水池子。
二楼的浴池,第一步,把浴池的荷载折算出来作用在楼面上,设计二楼的梁板。
第二步,跟一楼的浴池一样,独立的考虑浴池。
二次结构,独立操作。
具体的梁的分格,要看浴池的尺寸,算出荷载之后才好确定。
可以试算一下的。
回复