求教:学校中水回用工程的污泥怎么处置?
wyanghb
wyanghb Lv.2
2007年12月04日 08:48:13
只看楼主

我们做了个某大学中水回用的工程,日处理1300立方米/天,采用的是二段生物接触氧化法,虽说产生的污泥量很少,但不知如何处理?我们只是把污泥回流到调节池了,这样形成了污泥大循环,影响了出水水质,出水中的悬浮物非常多,求助各位同行出个好的主意,多谢了

我们做了个某大学中水回用的工程,日处理1300立方米/天,采用的是二段生物接触氧化法,虽说产生的污泥量很少,但不知如何处理?我们只是把污泥回流到调节池了,这样形成了污泥大循环,影响了出水水质,出水中的悬浮物非常多,求助各位同行出个好的主意,多谢了
cyq8281
2007年12月05日 11:17:56
2楼
这样肯定不行,弄个污泥池吧,定期运走,估计这样的水量要有脱水机:).
回复
chixiaodao
2007年12月06日 15:24:22
3楼
机械脱水后运走···
可以采用厢式压滤机
回复
wyanghb
2007年12月06日 16:32:34
4楼
处理这么大水量的厢式压滤机大概有多少钱啊?


回复
sanfriend
2007年12月07日 09:07:23
5楼
两个建议:
一是由环卫部门定期清运。
二是校方自行处理后作为绿化施肥。
回复
hyh888
2007年12月07日 09:08:28
6楼
每天大约产生多少污泥啊,才好定下厢式压滤机的型号啊!
回复
lckymm
2007年12月07日 14:17:11
7楼
打循环肯定不对了,象大学这种环境如果上板框压滤机操作太麻烦, 卫生条件比较差。我见过的一些大学虽然设计了板框压滤机但是没见用的,所以从实际出发,上一个污泥浓缩池即可,上清液回流到调节池,满了用环卫处车外运即可。
回复
dg-dd
2007年12月08日 12:06:38
8楼
上了1000立的水肯定要上污泥脱水机啦,不过进板框压滤机前还是要有污泥浓缩池比较好,上清液回流到调节池,定期干化处理外运。
回复
linq200036
2007年12月09日 20:24:30
9楼
板框脱水机进行有机污泥脱水效果不太好,建议采用带式的,最简单的方法就是上面说的浓缩后请环卫部门清运。
回复
xumun
2008年04月03日 16:37:18
10楼
对 先浓缩后用带压
带压两台一用一备,浓缩一个
价钱也就50左右吧
回复
zzzzzh
2008年05月14日 10:57:55
11楼
我觉得现场脱水不合适
影响学校环境
还是先进浓缩池 然后外运的好
回复

相关推荐